请大家帮忙看下这么配电缆对不对 谢谢
chinapwr
chinapwr Lv.4
2011年08月18日 10:35:54
只看楼主

250KW 冷水机组 250KW / 1.732 / 0.38 / 0.8 = 475 A选 1000D630/3P 断路器 (请教为何不选500A断路器?)低压配电柜 ---- > 控制柜 桥架明敷 2x(3x150+2x70)控制柜 --------> 设备(星三角) 475 A / 1.732 = 274 A 选择 6x95+1x50 (是应该475A / 1.73还是 630A/1.73)

250KW 冷水机组
250KW / 1.732 / 0.38 / 0.8 = 475 A

选 1000D630/3P 断路器 (请教为何不选500A断路器?)

低压配电柜 ---- > 控制柜 桥架明敷 2x(3x150+2x70)

控制柜 --------> 设备(星三角) 475 A / 1.732 = 274 A 选择 6x95+1x50 (是应该475A / 1.73还是 630A/1.73)
免费打赏
dgshyjm
2011年08月23日 17:33:24
32楼
回复
falleaf
2011年08月24日 10:59:09
33楼


我是新手,弱弱地问一下:274A是线电流是吧?但是这个274A和选择630A有什么直接的联系吗?
回复
ypc041
2011年08月25日 22:55:53
34楼
相电流怎么还要除1.732没看明白。
回复

相关推荐