没有屋顶水箱的小高层如何做常高压消防系统
binghe_fei
binghe_fei Lv.2
2006年06月19日 11:57:42
只看楼主

现有十一层的小高层住宅,如果不设屋顶消防水箱,是否得做常高压消防系统,系统如何设置?急!

现有十一层的小高层住宅,如果不设屋顶消防水箱,是否得做常高压消防系统,系统如何设置?急!
免费打赏
ynhyh
2006年06月19日 14:41:29
2楼
常高压?能做得出来吗?请问楼主怎么做到常高压?尽量考虑做水箱,而且还要保证10m水压
回复
sdmzq
2006年06月19日 15:40:21
3楼
上海 如果和生活合用时可以做的
回复
canline
2006年06月20日 10:21:17
4楼
做不了水箱的时候,就应该考虑用气压罐了.
回复
蓝冰有个仔
2006年06月20日 13:04:55
5楼
一般的住宅,很少单独一栋楼的。可以考虑和其他的建筑合用水箱。
回复
saerka_rock
2006年06月20日 13:35:26
6楼
气压罐吧~其实也叫临时高压系统
回复
feiyi610
2006年06月20日 17:20:08
7楼
不做屋顶水箱就要用气压罐,以保证消防规范上要求的10min的初期消防用水.
回复
binghe_fei
2006年06月20日 20:05:07
8楼
用气压罐时,保证十分钟的水量,那得6个立方了吧,太大了吧
回复
lizhi_625
2006年06月22日 13:28:06
9楼
没办法做到常高压,那样的话屋顶水箱要保证火灾延续时间内的消防水量,肯定要上百吨的水,那结构肯定会跟你急得 。
回复
heyidsdni
2006年06月23日 11:05:37
10楼
做稳压泵吧~LZ可以找些单建式的地下室消防做参考
回复
lynnkyo99
2008年04月24日 10:47:43
11楼
那样做的话很烂费的啊,是不是屋顶没有地方让你放啊?