降不下温啦!
luoloolooo
luoloolooo Lv.2
2011年08月18日 12:31:34
来自于闲聊茶吧
只看楼主

一台2Hp的谷轮压缩机对应的库容是28立方(茶叶),始终拉不到0度,降至3度时回气压力为3.5公斤,高压为19公斤,近日天气较热,是不是氟+少了?

一台2Hp的谷轮压缩机对应的库容是28立方(茶叶),始终拉不到0度,降至3度时回气压力为3.5公斤,高压为19公斤,近日天气较热,是不是氟+少了?
免费打赏
co936201979
2011年08月23日 08:53:10
2楼
呵呵;看你说的低压压力3.5;证明制冷剂不少;看温度;低压偏高;你调小一点膨胀阀;再看看压缩机的工作情况;会好的
回复
wyhwyh111
2011年10月24日 16:13:33
3楼
kendinB是的ouk
回复
apple1313
2011年12月26日 12:25:43
4楼
你的膨胀阀是多大的,蒸发器多大的?最好发图。
回复
qq125855210
2012年01月12日 15:26:04
5楼
你好。我个人觉得0.35/1.9MPa,对应当蒸发温度-3度左右,我不知道你排气温度 我估计你排气温度很高;要是真的是排气温度高的话;我怀疑你的膨胀阀选的小了,或者说到系统不能满足你的负荷要求,可以看看调大膨胀阀看下
回复
mohoutai
2012年01月14日 11:42:22
6楼
在蒸发器设计合理的情况下,低压偏高是由于缺少制冷剂;而高压高是由于冷凝器过脏或者是制冷剂过多以及换热条件恶劣;如果膨胀阀的步数很大,则证明膨胀阀选型小或系统缺少制冷剂和冷凝器脏或换热条件恶劣;如果步数小,则是膨胀阀开度小所致,把开度调大即可。个人见解,还望大侠指正!
回复

相关推荐

APP内打开