关于围墙修复的方案
jaunt2003
jaunt2003 Lv.3
2011年08月18日 12:51:25
来自于工地图片
只看楼主

由于大雨造成山下小区围墙倒塌,现欲对其进行恢复,我认为原来砖砌的围墙受山洪冲刷,砂浆容易被侵蚀、剥离,故新建围墙不应在采用这种方式。用什么样的围墙能对山洪有一定的抵御作用,使周边居民的生命和财产不会受到大水的威胁?如何设计?

由于大雨造成山下小区围墙倒塌,现欲对其进行恢复,我认为原来砖砌的围墙受山洪冲刷,砂浆容易被侵蚀、剥离,故新建围墙不应在采用这种方式。用什么样的围墙能对山洪有一定的抵御作用,使周边居民的生命和财产不会受到大水的威胁?如何设计?
免费打赏
jaunt2003
2011年08月18日 12:57:51
2楼
1号围墙,盖板下面是个暗涵
回复
jaunt2003
2011年08月19日 12:24:11
3楼
这个盖板下面是一个暗涵,重现期5年,经过计算,设计流量满足要求
回复
jaunt2003
2011年08月19日 12:40:51
4楼
结构方面,如果暗涵的排水能力满足设计要求,那么该围墙只是起到隔断的作用,没有挡水的功能,因此只能按照普通围墙恢复;如果要做挡水墙,水工专业必须提出设计水位高度,由结构专业设计强度满足要求的挡墙。
回复
jaunt2003
2011年08月19日 13:01:14
5楼
1.原因分析
(1)排水通道淤积严重。小区盖板涵内淤泥、垃圾堆积,堵塞严重,造成断面不足,导致排水不及时。
(2)该地区雨水服务面积F=30.37hm2,设计流量2.5m3/s,现状管涵的泄洪能力满足设计要求,但本次特大暴雨雨量大,降水集中,水量大大超过设计排洪能力,加之排水通道淤积,排水不畅,导致水位上涨,肆意的洪水将挡墙推倒。
2.工程内容
(1)对小区内约300m长排水沟涵进行清疏,同时进行CCTV检测,在保持良好,满足功能要求的基础上加以利用,对于不能满足使用要求的排水沟渠,根据调查资料报监理、业主、设计院,共同讨论确定改造方案;
(2)盖板进行修复;
(3)对箱涵侧损毁挡墙进行修复;
(4)在围墙下新建一条排水沟,收集山上冲下的雨水,最终排入到暗涵,疏导山洪,减少其对围墙的顶推和冲刷作用。
回复
jaunt2003
2011年08月19日 13:11:28
6楼
说白了,因为排水满足要求,所以围墙不能提高标准做成挡墙(理由如果上面说的不清楚,请高人指点),但为了避免再次遇到该情况,对围墙下部做了排水处理。over。

但是这种墙在山下小区水量大,流速又比较急的地方真的要慎重设计。
回复
liuqiang1006
2011年08月19日 14:01:31
7楼
这个作为挡水墙应该有专业的设计人员来做,砖墙肯定是不行的,看你砌筑的还是24墙。
回复
smartgump
2011年08月23日 22:45:28
8楼
应该在围墙外侧设置截洪沟。将截洪沟的水接至暗涵中。
回复
jaunt2003
2011年09月16日 15:40:48
9楼
后来的确是建截洪沟了
方案简介
a. 对小区内约350m长的排水沟涵进行清疏,同时进行CCTV检测,在保持良好,满足功能要求的基础上加以利用,对于已丧失使用功能的排水沟渠,应根据调查资料制定修复和改造方案;
b. 盖板进行修复;
c. 对箱涵侧损毁围墙进行修复,
d. 在围墙下方新建400*500排水沟,收集从山上下来的雨水,排入暗涵,疏导山洪,减少其对围墙的顶推和冲刷作用。

[ 本帖最后由 jaunt2003 于 2011-9-16 16:06 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开