十六层建筑,地下还有一层,防烟楼梯间需要做加压送风,地上部分采用压差法和风速法算出风量,请问地下一层的防烟楼梯间的风量怎么计算,个人理解用同样的方法,尽管取值不一样,但那也岂不是跟地上部分的风量差不多大?这样算出的风量会不会太大啊。求解![ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-8-19 15:59 编辑 ]
十六层建筑,地下还有一层,防烟楼梯间需要做加压送风,地上部分采用压差法和风速法算出风量,请问地下一层的防烟楼梯间的风量怎么计算,个人理解用同样的方法,尽管取值不一样,但那也岂不是跟地上部分的风量差不多大?这样算出的风量会不会太大啊。求解!
[
本帖最后由 huweihua2011 于 2011-8-19 15:59 编辑 ]
2楼
按照现行的规范,即使你算出来小,也不得小于规范表格规定值。
回复
3楼
标准图07K103-1、2 建筑防排烟及暖通防火设计
实用供热空调设计手册都有明确的做法。