高层中 超60米的内走道 设机械排烟 那么排烟风机是每层一设 还是 做排烟井 屋面设风机 如果屋面设风机的话 风量 按单层 走道面积计算 还是 全部走道面积计算 谢谢

高层中 超60米的内走道 设机械排烟 那么排烟风机是每层一设 还是 做排烟井 屋面设风机 如果屋面设风机的话 风量 按单层 走道面积计算 还是 全部走道面积计算 谢谢
免费打赏
toplhc
2011年08月18日 21:35:11
2楼
如果层数比较多,一般是设排烟竖井,屋面设排烟风机。
回复
toplhc
2011年08月18日 21:36:47
3楼
担负两个或以上防烟分区的,按最大防烟分区面积*120
回复
tao20110819
2011年08月19日 11:33:20
4楼
还行
淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com
家居用品 http://www.gaozun.net/
回复
chenjue1986
2011年08月19日 16:15:07
5楼
设立管井,根据实际情况,面积较大的话尽量设置2个以上管井。屋面集中排放
回复
huweihua2011
2011年08月19日 17:48:16
6楼
设风井,做一个系统,每层就是一个防烟分区,系统风量用最大的层的面积*120,你这个系统风量很小的,注意弄好压力就行。
回复
yykhtdghdc
2011年08月22日 13:50:31
7楼
打酱油地...
淘店联盟 http://www.taodlm.com 爱阅小说 http://www.kebilai.com 家居用品 http://www.gaozun.net/ 上海牌手表 http://www.kuaidiai.com 最新电影网 http://www.zxfilms.com 韩版大码女装 http://www.dudubobo.net 保健拖鞋 http://www.ituoxie.net 民族风女装 http://www.mianhuaji.com 喜喜时尚女装 http://www.xixi2008.com 卡王无线网卡 http://www.ertao.net 网店镜像推广系统 http://www.taowoxiai.com 斯米尔官网 http://www.simier.net 老上海手表 http://www.ishoubiao.net
回复
善国阿满
2011年08月22日 14:19:25
8楼

不下于120,可以取大些,安全第一。。。。
回复
江湖小鱼儿
2011年08月22日 19:05:52
9楼
根据实际情况,一般做排烟井 屋面设风机。
回复
fanyukui
2011年08月24日 20:37:25
10楼
做排烟井,排烟面积按走道面积算,两层以上风井风量按最大走道面积*120取,一般走道面积都不太大,所以井道都不太大。
回复