11.8.24凌晨更新,出道题考考各位——关于线间单相负荷的电流计算
z.j1230
z.j1230 Lv.7
2011年08月19日 02:08:28
只看楼主

其实是想请教各位:),深更半夜难以入眠,恨不该把基础知识全还老师。问题1:现有三台用电设备均为单相380V,A设备10kVA,B设备20kVA,C设备30kVA电源的三相分别为U,V,W;A设备接于UV,B设备接于VW,C设备接于WU,求各相线U,V,W上的电流,中性线上的电流是通过计算出各个设备阻抗,再通过星三角变换,最后求出电流?另外可不可以用矢量法做图来求?其他还有什么方法?问题2:问题1中的设备实例若是单相380V电焊机,各设备容量不变设备负载持续率均为60%,A设备功率因数0.6,需要系数0.35;B设备功率因数0.5,需要系数0.5;C设备功率因数0.35,需要系数0.35,求三相等效计算负荷,计算电流

其实是想请教各位:),
深更半夜难以入眠,恨不该把基础知识全还老师。
问题1:现有三台用电设备均为单相380V,A设备10kVA,B设备20kVA,C设备30kVA
电源的三相分别为U,V,W;A设备接于UV,B设备接于VW,C设备接于WU,求各相线U,V,W上的电流,中性线上的电流
是通过计算出各个设备阻抗,再通过星三角变换,最后求出电流?另外可不可以用矢量法做图来求?其他还有什么方法?

问题2:问题1中的设备实例若是单相380V电焊机,各设备容量不变设备负载持续率均为60%,A设备功率因数0.6,需要系数0.35;B设备功率因数0.5,需要系数0.5;C设备功率因数0.35,需要系数0.35,求三相等效计算负荷,计算电流
BTW:总感觉三相上的电流应该不一样大吧?那么通过等效为三相计算负荷求出的计算电流对设计还有实际意义吗?或则说该计算电流等同于三相中最大一相的实际电流?

问题1补充:
A设备的电流Iuv=10/0.38=26.3158A
B设备的电流Ivw=20/0.38=52.63A
C设备的电流Iwv=30/0.38=78.95A
套用余弦定律:
Iuv^2=Iu^2+Iv^2-2*Iu*Iv*Cos120=Iu^2+Iv^2+Iu*Iv
同理
Ivw^2=Iv^2+Iw^2+Iv*Iw
Iwv^2=Iw^2+Iv^2+Iw*Iv
然后发现方程巨复杂,不会解....
问题2补充:这个计算就不麻烦大家了,本来想偷偷懒的。问这个问题主要是因为实际设计中往往是先等效为三相计算负荷,再通过其求出计算电流,然后通过该计算电流来进行线路保护和选型。我在考虑利用该计算电流进行设计,是否可行。准确的来说问题1的计算方法得出的结果才是线路上各相的实际电流。主要是想通过对两种方法的计算电流结果进行比较,来看看现行的设计方法是否稳妥,有无必要将问题1的计算方法使用到实际设计中。针对问题1,在4楼我采用简化算法等效三相负荷,得出的计算电流,和大家的计算电流结果出入很大。

[ 本帖最后由 z.j1230 于 2011-8-24 02:11 编辑 ]
免费打赏
xrg885
2011年08月22日 21:06:25
12楼
三相不平衡负荷可能有一点,但不大。计算顶麻烦。学电工数学
回复
lsyc93
2011年08月22日 21:10:24
13楼
真的忘了,有必要恶补基础了
回复
cdf1982
2011年08月22日 22:58:00
14楼
工业与民用配电设计手册中讲的很详细,仔细看看就好了。
回复
ajia0527
2011年08月23日 08:56:16
15楼
是呀,很多知识已经还给老师了,感觉会有感觉不会呵呵
回复
ccm981
2011年08月23日 09:22:13
16楼
很好的题目,学习了!!
回复
youxy123456
2011年08月23日 09:27:24
17楼
教材《工厂供电》第三版刘介才编,有负荷计算的方法。
回复
luxiferz
2011年08月23日 10:02:11
18楼
有点抓狂。。。。不会了。悲剧了。
回复
szl2007007
2011年08月23日 11:57:00
19楼
回复
huiyuan1111
2011年08月23日 17:13:01
20楼
工业与民用配电设计手册中讲的很详细,
回复
redsky2000
2011年08月23日 17:25:05
21楼
参看《工业与民用配电设计手册》第三版 12-14 页 单相负荷计算