上一层未浇筑砼,下一层模板及支撑能拆除吗?
forever2012
2011年08月19日 10:41:22
只看楼主

近来参加了几个工程的模板验收,发现一些工地在装上层模板时,把下层模板支撑全部给拆除了,那么,对多层或高层建筑来说,上层楼板正在浇筑混时,下层楼板的模板支撑究竟能拆不能拆?要弄清这个问题,关键是要弄清下层楼板是否可以承受上层正在施工的混凝土及其模板\支撑的自重和施工产生的其他荷载.下面根据有关规范的要求,对这个问题进行分析。一、 下层楼板允许承受的荷载设计值 根据《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001)的规定,对于住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所,其楼面均布活荷载的标准值均为2.0KN/m2,另外在浇筑上层楼板混凝土时,下层的楼板还未进行室内装修,按一般的构造作法,楼板底和楼板面的抹灰层或粘贴层的自重标准值约为1.0 KN/m2。因此,当下层楼板的混凝土达到设计强度时,其允许承受的荷载设计值为:

近来参加了几个工程的模板验收,发现一些工地在装上层模板时,把下层模板支撑全部给拆除了,那么,对多层或高层建筑来说,上层楼板正在浇筑混时,下层楼板的模板支撑究竟能拆不能拆?要弄清这个问题,关键是要弄清下层楼板是否可以承受上层正在施工的混凝土及其模板\支撑的自重和施工产生的其他荷载.下面根据有关规范的要求,对这个问题进行分析。

一、 下层楼板允许承受的荷载设计值

根据《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001)的规定,对于住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所,其楼面均布活荷载的标准值均为2.0KN/m2,另外在浇筑上层楼板混凝土时,下层的楼板还未进行室内装修,按一般的构造作法,楼板底和楼板面的抹灰层或粘贴层的自重标准值约为1.0 KN/m2。因此,当下层楼板的混凝土达到设计强度时,其允许承受的荷载设计值为:

q1=1.4x2.0+1.2x1.0=4.0(KN/m2)

二、 当上层楼板正在浇筑混凝土时,传给下层楼面的荷载设计值

设在上层楼板正在浇筑的混凝土厚度为100mm,采用木材作模板支撑,按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92){因《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)查不到相关的数据,所以按旧规范计算},在验算下层楼板的承载能力时应考虑以下的荷载组合:

1.新浇筑的钢筋混凝土自重g1:

g1=1.2x25x0.1

=3(KN/m2);

2.木模板及其支撑的自重g2

当楼层的高度在4米以下时,木模板及支撑的自重标准值为0.75KN/m2。

故g2=1.2x0.75

=0.9(KN/m2)

3.施工人员及设备荷载q

根据规范要求,在计算支承结构件时,施工人员及设备均布活荷载的标准值为1.0KN/m2,故q=1.4x1.0

=1.4(KN/m2)

上述各计算式中的1.2和1.4分别为永久荷载和可变荷载的荷载分项系数。

因此叠加后得总的荷载设计值为q设= g1+ g2+q

=3+0.9+1.4

=5.3(KN/m2)

三、结论

由上述计算可知, q设=5.3 KN/m2> q1=4.0 KN/m2。由此,我们可以得出以下一些结论:

1.当上层楼面正在浇筑砼时,即使下层楼板达到设计强度等级的相应强度时,下层模板的支撑也是不能拆除的。

2.实际施工中,为了加快施工进度,往往是下层楼板的砼浇筑10多天后,就要安装上层模板,浇筑上层砼,在这种情况下,下层楼板的支撑更是不应拆除,而且再下一层模板的支撑也宜仅拆一部分,跨度4m及4m以上的梁下均应保留支撑,其间距不宜大于2m。
免费打赏
oylove
2011年08月20日 21:37:30
42楼
学习啦,, 我们这里拆的很快 呵呵·
回复
qtc262733452
2011年08月20日 22:08:28
43楼

学习了。。。
回复
wyf2017
2011年08月20日 22:35:42
44楼
学习了
回复
ahbdxmb
2011年08月21日 07:47:05
45楼
不能拆,呵呵
回复
vv19891025
2011年08月21日 09:37:46
46楼
明显不能拆除啊~除去那么大的荷载加在上面以外,还有一点需要注意,那就是混凝土的养护啊~下层的混凝土的养护时间明显没有达到标准,也就是混凝土还没有那么大的强度,而保留了模板,模板某种程度上是可以帮助混凝土承压的。拆除的话,混凝土的内部很有可能会受伤,遭到破坏,混凝土表面破坏了没有很大的问题,但是一旦内伤,这个问题就严重了,内伤的话只有在结构破坏的时候才可能被发现,而之前没有任何预兆。
回复
sczk_08
2011年08月21日 09:48:39
47楼
看了你写的,我的感觉纠正了我的一个错误观点,但我认为,应该有一个比你这更科学的关于拆模的计算。
回复
思歸
2011年08月21日 10:31:28
48楼
实用的提示,谨记
回复
jyj4707
2011年08月21日 10:31:35
49楼

高见!实在是高见!通过在施工现场的实践,按5-7天一层进度施工,隔一层拆除模板(施工层必须浇筑完砼)是可以的,但理论上是说不通的。
回复
sczk_08
2011年08月21日 10:56:15
50楼
我看了前面有人计算了一个过程,而我却不是这样计算的,我感觉还有一种计算方式,这也是我施工过程中计算中的一个,算是抛砖引玉。因为我认为,楼板是受弯构件,抗压强度一般是没问题的(C15~C80),而主要是抗弯强度符合还是不符合强度要求?
下层楼板强度的计算

1.计算楼板强度说明

验算楼板强度时按照最不利考虑,楼板的跨度取4.50m,楼板承受的荷载按照线均布考虑。
宽度范围内配筋2级钢筋,配筋面积As=2700.0mm2,fy=300.0N/mm2。
板的截面尺寸为 b×h=4500mm×200mm,截面有效高度 h0=180mm。

按照楼板每5天浇筑一层,所以需要验算5天、10天、15天...的
承载能力是否满足荷载要求,其计算过程简述如下:


2.计算楼板混凝土5天的强度是否满足承载力要求

楼板计算长边4.50m,短边4.50×1.00=4.50m,
楼板计算范围内摆放4×4排脚手架,将其荷载转换为计算宽度内均布荷载。
第2层楼板所需承受的荷载为
q=1×1.20×(0.35+25.00×0.20)+
1×1.20×(0.52×4×4/4.50/4.50)+
1.4×(2.00+1.00)=11.11kN/m2
计算单元板带所承受均布荷载q=4.50×11.11=49.99kN/m
板带所需承担的最大弯矩按照四边固接双向板计算
Mmax=0.0513×ql2=0.0513×49.99×4.502=51.93kN.m

按照混凝土的强度换算
得到5天后混凝土强度达到48.30%,C40.0混凝土强度近似等效为C19.3。
混凝土弯曲抗压强度设计值为fcm=9.27N/mm2

则可以得到矩形截面相对受压区高度:
= Asfy/bh0fcm = 2700.00×300.00/(4500.00×180.00×9.27)=0.11

查表得到钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯能力计算系数为
s=0.104

此层楼板所能承受的最大弯矩为:
M1= sbh02fcm = 0.104×4500.000×180.0002×9.3×10-6=140.6kN.m

结论:由于 Mi = 140.62=140.62 > Mmax=51.93
所以第5天以后的各层楼板强度和足以承受以上楼层传递下来的荷载。
故下层的模板支撑可以拆除。
故拆与不拆,要根据施工时的工程结构和实际情况来确定能不能拆.