上一层未浇筑砼,下一层模板及支撑能拆除吗?
forever2012
2011年08月19日 10:41:22
只看楼主

近来参加了几个工程的模板验收,发现一些工地在装上层模板时,把下层模板支撑全部给拆除了,那么,对多层或高层建筑来说,上层楼板正在浇筑混时,下层楼板的模板支撑究竟能拆不能拆?要弄清这个问题,关键是要弄清下层楼板是否可以承受上层正在施工的混凝土及其模板\支撑的自重和施工产生的其他荷载.下面根据有关规范的要求,对这个问题进行分析。一、 下层楼板允许承受的荷载设计值 根据《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001)的规定,对于住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所,其楼面均布活荷载的标准值均为2.0KN/m2,另外在浇筑上层楼板混凝土时,下层的楼板还未进行室内装修,按一般的构造作法,楼板底和楼板面的抹灰层或粘贴层的自重标准值约为1.0 KN/m2。因此,当下层楼板的混凝土达到设计强度时,其允许承受的荷载设计值为:

近来参加了几个工程的模板验收,发现一些工地在装上层模板时,把下层模板支撑全部给拆除了,那么,对多层或高层建筑来说,上层楼板正在浇筑混时,下层楼板的模板支撑究竟能拆不能拆?要弄清这个问题,关键是要弄清下层楼板是否可以承受上层正在施工的混凝土及其模板\支撑的自重和施工产生的其他荷载.下面根据有关规范的要求,对这个问题进行分析。

一、 下层楼板允许承受的荷载设计值

根据《建筑结构荷载规范》(GB5009—2001)的规定,对于住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所,其楼面均布活荷载的标准值均为2.0KN/m2,另外在浇筑上层楼板混凝土时,下层的楼板还未进行室内装修,按一般的构造作法,楼板底和楼板面的抹灰层或粘贴层的自重标准值约为1.0 KN/m2。因此,当下层楼板的混凝土达到设计强度时,其允许承受的荷载设计值为:

q1=1.4x2.0+1.2x1.0=4.0(KN/m2)

二、 当上层楼板正在浇筑混凝土时,传给下层楼面的荷载设计值

设在上层楼板正在浇筑的混凝土厚度为100mm,采用木材作模板支撑,按《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92){因《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)查不到相关的数据,所以按旧规范计算},在验算下层楼板的承载能力时应考虑以下的荷载组合:

1.新浇筑的钢筋混凝土自重g1:

g1=1.2x25x0.1

=3(KN/m2);

2.木模板及其支撑的自重g2

当楼层的高度在4米以下时,木模板及支撑的自重标准值为0.75KN/m2。

故g2=1.2x0.75

=0.9(KN/m2)

3.施工人员及设备荷载q

根据规范要求,在计算支承结构件时,施工人员及设备均布活荷载的标准值为1.0KN/m2,故q=1.4x1.0

=1.4(KN/m2)

上述各计算式中的1.2和1.4分别为永久荷载和可变荷载的荷载分项系数。

因此叠加后得总的荷载设计值为q设= g1+ g2+q

=3+0.9+1.4

=5.3(KN/m2)

三、结论

由上述计算可知, q设=5.3 KN/m2> q1=4.0 KN/m2。由此,我们可以得出以下一些结论:

1.当上层楼面正在浇筑砼时,即使下层楼板达到设计强度等级的相应强度时,下层模板的支撑也是不能拆除的。

2.实际施工中,为了加快施工进度,往往是下层楼板的砼浇筑10多天后,就要安装上层模板,浇筑上层砼,在这种情况下,下层楼板的支撑更是不应拆除,而且再下一层模板的支撑也宜仅拆一部分,跨度4m及4m以上的梁下均应保留支撑,其间距不宜大于2m。
免费打赏
pyh5238
2011年08月22日 08:21:52
52楼
恕本人直言:楼主是在睡梦中将这个发出去的!而版主也是在睡梦中将其顶上去的!工程施工中有这种事吗?------有,那就是老房子加层!看来楼主与版主都是弄结构加固专业的!如是,能想到或做到这些还是非常不错的,赞一个。在新建项目施工中,施工基本是连续的,上层楼面的砼在浇注完成后,其强度是不断增长的。并非像楼主想像的那样,上层砼永远处于流塑状态!如果是那样,那倒是真出问题了。事物是动态的,不是静止的。真正一个建筑人应该有时间也动一下脑,想想哟。楼主坐在家里继续想当然吧,版主也继续忽悠我们吧!希望这种“聚集”早日焦掉好了。如此聚集严重影响了本论坛的真实水准!
回复
say0715
2011年08月22日 08:40:15
53楼
哦 学习了 逛论坛就是有好处啊
回复
a295205806
2011年08月22日 09:48:44
54楼
人才很多啊
回复
xj89cxj
2011年08月22日 10:50:09
55楼
只知道不能拆,还没验算过,学习了!!!
回复
althurnate
2011年08月22日 11:32:45
56楼
一般都没拆,备3套模板,等强度报告回来才能拆除的
回复
nike44
2011年08月22日 11:38:49
57楼
这个要看混凝土的养护情况 一般工地都是按经验拆模 竖向构件拆得早 受弯构件晚一些吧
回复
asasas6666
2011年08月22日 12:01:07
58楼
嗯不错,LZ很细心啊
回复
kuangren0018
2011年08月22日 15:41:11
59楼

是的,我很同意你说的这种观点!
回复
kuangren0018
2011年08月22日 15:41:37
60楼
除非是停工很久之后咯!
回复
jiaying6543
2011年08月22日 15:55:33
61楼
恩,工地上一般准备三层的模板,浇筑了三层,拆除一层的,不可能发生这种情况吧
回复