只看楼主

首先,说明下:这是从某位同仁的博客看到的,供大家讨论下。 曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确. 参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计 方法一:按气水比计算: 接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h 活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h

首先,说明下:这是从某位同仁的博客看到的,供大家讨论下。
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确.
参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计

方法一:按气水比计算:
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min

方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气,
则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
空气的密度为1.293 kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3
微孔曝气头的氧利用率为20%,
则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min

方法三:按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2
则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min
调节池曝气强度为3m3/ m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min
总共需要37.35 m3/min

方法四:按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只,
则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min
再加上调节池的需气量6 m3/min,
共需空气:23.5 m3/min

以上是原文,我看了半天,都糊涂了,大家讨论下,一般计算曝气量都按哪种方法计算?谢谢围观。
免费打赏
xiaohunb
2011年08月19日 10:43:13
2楼
抢个沙发,我个人对小水量的废水,基本上采用气水比的方法,
回复
dclanxing
2011年08月19日 11:10:33
3楼
计算方法真的很困难,不容易懂!!!
回复
爱喝咖啡的猫
2011年08月19日 11:34:10
4楼
我们是直接按照COD总量来算的,方法同“方法二”,然后根据需要的空气总量,确定风机和曝气器的数量。
回复
工业废水治理
2011年08月19日 21:53:56
5楼
方式一 为经验值,较为常用,数据基本正确。方法二 基本正确,但氧利用率取得不对,一般为10%。方法三 不能选择这种方法,因为不同的水深氧利用率均不一样,所以这种经验值只能在某一水位才能取。 方法四 也为常用,所以也正确。你再算一下,这样计算均相当无几,所以除方法三外,其余均可取。但是实际应用时还要考虑其它因素,。。。
回复
主力后卫
2011年08月20日 14:22:28
6楼
个人认为:
接触氧化的工艺用经验气水比就行;活性污呢的用BOD的去除算;调节池的用曝气强度算;曝气头数量用算出曝气量来后回算的。
回复
qq279
2011年08月21日 12:06:59
7楼
收藏了,好东西大家多多分享啊!大家都交流交流。
回复
huaiguoy
2011年08月21日 17:47:41
8楼
采用方法二:氧气是为了去除BOd和氨氮的,这两个数值和需氧量相关。但这个资料好像不是特别细
回复
hqwgg
2011年08月21日 21:35:25
9楼
长见识了,谢谢各位大侠的点评
回复
shen801002
2011年08月22日 14:23:47
10楼
我们的计算大都是经验,利用气水比的关系来计算,问题不大。
回复
mu_zheer
2011年08月22日 15:29:40
11楼
如果利用气水比的话像氧化沟之类的曝气池应采用多少
10比1么?
回复