请看此表!现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.我个人也认为应该是C40请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???

DSCF7495.JPG请看此表!

现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋

但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。

我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.

我个人也认为应该是C40

请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???

DSCF7495.JPG

免费打赏
wuntow
2011年08月19日 19:17:57
22楼
谢谢各位大哥大姐,最终结果还是要打电话问设计院。
再次感谢各位专家大侠的解答!!
回复
wuntow
2011年08月19日 19:25:40
23楼



这就是梁图上的结构层高表
回复
wll0722
2011年08月19日 19:26:55
24楼


同意,这个是梁板的混凝土标号,墙柱的混凝土标号应该另有图纸表示。
回复
jianzhudj
2011年08月19日 20:13:53
25楼
标高20.330-23.230的墙身为C40
标高23.230的楼板也为C40,再根据剖面图进行对照或同设计沟通一下。
回复
yeshimiao
2011年08月19日 20:18:43
26楼
我靠!图纸表达不清害死人啊!这个设计要拖出去枪毙!
回复
喻栋
2011年08月19日 21:45:14
27楼
应该是C40,23.23以下为C40
回复
lihua231
2011年08月19日 22:31:13
28楼



墙标号同意。楼板标号也要c40吗?那么强柱弱梁如何实现?
回复
huangjybj
2011年08月19日 22:37:38
29楼
以图纸是C35,具体还是再确认一下好
回复
huangxg777
2011年08月19日 22:47:57
30楼
个人认为是C40表格上的标志应该就是层段的砼的强度
回复
everbluee
2011年08月19日 23:06:48
31楼
这是梁板的层高表嘛,标的也是梁板的混凝土强度,竖向构件的混凝土强度应该另有表示,或者设计总说明找找