请看此表!现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.我个人也认为应该是C40请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
请看此表!
现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋
但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。
我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.
我个人也认为应该是C40
请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
32楼
墙柱都是竖向画粗线表示所在楼层。凭经验是C40
回复
33楼
图纸深度有问题,直接打电话给设计院呗
回复
34楼
图纸上说的在这一标高段应为c40的,8层的标高就是20.33到23.23之间
回复
35楼
从层高表标粗的方式和旁边被截到一点的构件编号表来看,主贴提供的图纸局部应该是从梁板平面图上截取下来的吧?
回复
36楼
是啊,是从梁平法图上照下来的。
我们工长一直认为,这个梁的标高是23.230,而表中 23.230后标的是C35
所以他认为是C35.
我觉得他看图的方法不对
回复
37楼
不要随便诋毁设计院,都是干设计的不是,竖向构件的砼强度,肯定在竖向构件图的图面里表达,如果这个层高表在梁板图里,表示的就是梁板砼强度,当然梁板说明里直接交代更好,有可能一知半解的设计员会把层高表随便放
回复
38楼
标高23.23~46.43为G35标高,23.23以下为C40
回复
39楼
梁是C35没错。这表是梁板的层高表,所表示的混凝土等级只能用于梁板。而柱的混凝土等级不能看这个表,要看柱施工图的表。
回复
40楼
个人认为标高23.23梁等级是C40,20.23~23.33柱等级要查柱施工图。
[
本帖最后由 hf423 于 2011-8-20 20:22 编辑 ]
回复
41楼
8层混凝土为C40,而不是到8层标高处,当然不是C35
回复