请看此表!现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.我个人也认为应该是C40请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
请看此表!
现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋
但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。
我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.
我个人也认为应该是C40
请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
42楼
你们工长是对的。 标高23.230处的梁是C35没错。这表是梁板的层高表,所表示的混凝土等级只能用于梁板。柱的混凝土等级不能看这个表,要看柱施工图的表。
如果就同样这个表,加粗线改为竖线,放在柱图上,那第8层柱(也就是标高20.330~23.230段)的砼就是C40的了。
回复
43楼
这是梁板的混凝土强度等级。如果是墙柱的看墙柱表。或者结构总说明里边应该有的。
[
本帖最后由 xwlhq 于 2011-8-20 23:17 编辑 ]
回复
44楼
应该是C40,不行的话可以问设计单位
回复
45楼
20.330~23.230 应该是第八层,第八层对应的是C40
回复
46楼
先文设计院的人把 如果给的答案很模糊的话就C40吧 安全第一
回复
47楼
看着大家的回复来学习
回复
48楼
应该是C40
只是我个人看法
回复
49楼
C40 没有啥说的 梁可能是C35 但是23.230 标高板肯定是C35 设计表示不清楚
回复
50楼
烦死了,看起来这个表格好像是指梁板,又好像是竖向构件,C40都出来了,或许指的是竖向构件。。。。
认真点,联系设计院就清楚了,在这里问这样的问题,大家也只能是猜猜试试看的来谈谈自己的看法。
回复
51楼
的确是设计的问题,表达得太不清晰了。容易产生问题。
回复