请看此表!现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.我个人也认为应该是C40请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
请看此表!
现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋
但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。
我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.
我个人也认为应该是C40
请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
52楼
这个是有歧义的地方。层高表实际的反应的是标高以下的内容。但是设计人员把层高表直接和竖向构件的混凝土关联起来。设计的初衷应该是按楼层的,而按照图集表示的实际意思,应该是20.3以上为C35。但是设计人员的意思是C40,这个都说的过去,只要设计人员交代清楚就可以了。
回复
53楼
关键是这个表是竖向构件还是水平构件的施工图,如果是竖向的,就不能这样表示了,估计应该是梁板这些水平构件的,那这个表是没有问题的
竖向构件比如柱墙,应该在竖向构件施工图中有表示的,现在一般的设计院都是这样表示,LZ单位有争议只能说明LZ做的工程少了,这种有歧义的问题在图纸会审的时候应该提出来的。
回复
54楼
标高23.33以下的楼层包含20.33--23.33楼层。故23.33层的梁板、和20.33-23.33层柱强度等级按照C35执行。现在竖向构件的混凝土强度等级与水平构件的混凝土强度等级大部分建筑都是一样的。在计划经济时代,竖向构件的混凝土强度等级与水平构件的混凝土强度等级不一样。
回复
55楼
C40 没错了
回复
56楼
我认为是C35,!C40?
回复
57楼
马勒戈壁,有什么讨论的呢?标准平法表达方式,毋庸置疑柱C40,梁祝标号不是一样的1
回复
58楼
感谢各位的细心解答,这个问题今天已经有了明确的答案。
今天上午去了设计院,并且设计院给出了设计补充说明,对相应的标高段内的砼标号做了明确的解释。
设计院的意思是“20.330~23.230标高墙与23.230梁板的混凝土等级为C40”
以上引号内为设计院原文。
所以关于这件事的争议到此结束。
但是,此类问题发生的原因是什么??
个人觉得,要么是设计表达不明确,要么是施工人员理解不到位,仅此而已。
但是,本着对工程质量负责的工作态度及建筑学本身的科学严谨性,这个问题必须要彻底的搞清楚。
再次感谢各位的细心解答!
回复
59楼
从顶层来判断,是C40
回复
60楼
标高20.330-23.230的墙身为C40
标高23.230的楼板为C35
主要按竖向构件为两个标高间范围;水平向梁板等构件为某个标高处的。看层高表中体现在什么图纸中。
回复
61楼
c40不用质疑。
回复