请看此表!现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.我个人也认为应该是C40请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
![DSCF7495.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
请看此表!
现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋
但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。
我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.
我个人也认为应该是C40
请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???
![DSCF7495.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
设计表述有些问题,但应该是C40
回复
63楼
20.330~23.230 的砼标号应为C40,这不是很清楚吗?
回复
64楼
梁板也需要用到C40?不至于吧
再者墙柱应该有另外的图纸。
单从图面上来看,标高20.330-23.230的墙柱为C40
标高23.230的梁板也为C40
回复
65楼
肯定是C40的!
回复
66楼
哎,你看看第一层的标高和层高,就可以推出该层用C40了,另外这张图是墙柱图,所以就是墙柱混凝土等级,连梁与墙相同。可能还有梁板图,其砼等级看该图。
回复
67楼
如果是要表示竖向构件的混凝土标号,则此栏应措半格;不过个人建议混凝土标号还是采用文字说明较为明确,以免发生歧义。
回复
68楼
你们应该是既没有好好看结构施工图、也没有好好看G101-1标准图。你给的图应该是梁平法施工图,你却在问20.330~23.230标高墙、柱的混凝土标号,谁能说的清?你看一下墙、柱平法施工图不就知道了吗。
回复
69楼
C40,23.23以下为C40
回复
70楼
肯定是C40了,竖向构件就增加个竖向的粗线
回复
71楼
很显然是C40。看看标高,都是指本层的底标高,底标高!这样就没有疑问的,对吧?!
回复