结构层高表中的疑问(附图),急盼高手解答!
wuntow
wuntow Lv.2
2011年08月19日 12:18:08
只看楼主

请看此表!现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.我个人也认为应该是C40请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???

DSCF7495.JPG请看此表!

现在我们的砼已浇筑至 20.330,现正在 绑扎20.330~23.230 的钢筋

但是在20.330~23.230这个标高段内,我公司与劳务的意见发生了分歧。

我公司的工长认为 20.330~23.230 的砼标号应为C35,而劳务认为20.330~23.230 的砼标号为C40.

我个人也认为应该是C40

请问各位专家大侠,20.330~23.230这个标高段内到底该用哪个标号的砼???

DSCF7495.JPG

免费打赏
cdh1860
2011年08月25日 10:41:06
72楼
这个问设计院啊
回复
liuyi198698300
2011年08月25日 21:00:21
73楼
20.330是本层结构底标高,应该是C40,不过我们设计院一般不这么表示,柱子部分在本层画在竖线的位置,楼板画横线
回复
bigbear308
2011年08月26日 00:35:41
74楼
看图片这张应该是梁板平面,所以砼标号是指本层梁板砼标号,竖向构件标号应该在墙柱图中表示,与本图无关。
当然,如果梁柱图里没有或者也是同样一张表的话就去打设计的屁屁吧。
回复
ww1031
2011年08月26日 10:30:28
75楼
从截图上看,这个好像是表示梁板的结构施工图吧,如果在扎20.330~23.230的话应该是柱子钢筋吧,相应的混凝土等级应在柱结构施工图里面查吧,如果没有就需要找设计人员弄清楚~
回复
shucheng123
2011年08月26日 11:32:06
76楼
结构pkpm模型中,一个标准层包括顶板与下面的墙柱算
而层高表,标高指所在楼板,与建筑标高是统一的。
故而,要与结构模型核对,如模型中梁、墙柱标号统一,应都是C40。
一般的,砼标号给出的是标高范围,应包括标高所对应的顶板梁。
即顶板梁标号同所在墙柱,应为C40
回复
laomao-king
2011年08月26日 17:19:07
77楼
柱子是C40 梁板是C35
回复
lvzuanshi
2011年08月26日 21:56:40
78楼
同意7楼的内容,个人认为为C40
回复
平子
2011年08月29日 10:03:56
79楼
竖向的砼等级是C40,板要低一等吧
回复
eg_moontown
2011年12月20日 09:13:39
80楼
见03G101-1或11G101—1平法图集
回复
wxkimi
2012年07月13日 13:52:44
81楼
20.33往上2.9米C40,类推就是了