GGAJ02H型电除尘问题
jiangyong0
jiangyong0 Lv.2
2006年06月20日 10:54:05
来自于电站工程
只看楼主

我厂使用的是福建龙净生产GGAJ02H型电除尘。电控系统DAVC控制器采用MCS-51单片机。请问板中的RP101、RP106电位器如何调整,调整值为多少? 我厂想选购一台示波器,专门用于电除尘控制器维修,不知大家可否推荐几款性价比高的示波器?

我厂使用的是福建龙净生产GGAJ02H型电除尘。电控系统DAVC控制器采用MCS-51单片机。
请问板中的RP101、RP106电位器如何调整,调整值为多少?
我厂想选购一台示波器,专门用于电除尘控制器维修,不知大家可否推荐几款性价
比高的示波器?
免费打赏
jiangyong0
2006年06月22日 13:59:19
2楼
郁闷,没人答复
回复
jiangyong0
2006年06月28日 10:07:48
3楼
希望有高人指点!
回复
xuesheng_xue
2006年06月29日 17:17:50
4楼
RP101:主要调节闪烙灵敏度的,一般情况下阻值应该在6-7K之间就可以;调节此电位器时要停电情况下进行。
RP102:用于二次电流的调节,主要作用是将DAVC二次电流显示值调整到与高压控制柜上二次电流指示仪表指示值一致;
RP103:用于二次电压的调节,主要作用是将DAVC二次电压显示值调整到与高压控制柜上二次电压指示仪表指示值一致;RP104:用于一次电流的调节,主要作用是将DAVC一次电流显示值调整到与高压控制柜上一次电流指示仪表指示值一致;RP105:用于一次电压的调节,主要作用是将DAVC一次电压显示值调整到与高压控制柜上一次电压指示仪表指示值一致;
以上四个电阻的调节需要将控制方式放在手动,将面板上选择开关E分别打到4、5、6、7依次进行调节一次电压、二次电压、一次电流、二次电流。当然在此必须保证控制柜上表计指示是正确的。
RP106:主要调节过零脉冲的宽度,调节此电位器时可以用示波器监视过零脉宽一般应该在400微秒。
回复
jiangyong0
2006年06月30日 09:36:55
5楼
谢谢!
回复
hua.nan.hu
2006年08月01日 11:29:19
6楼
请问楼主是哪里的用户啊?我是龙净的。请回复。
回复
xuesheng_xue
2007年01月16日 15:38:47
7楼
不好意思,前一段时间大修没有上网,是福建龙净的
回复