现有3300m3含氟水 ,700立方低氮水,氨氮大约200左右。如果利用MAP法一起处理怎么样 ?或者有更好的方法吗?
现有3300m3含氟水 ,700立方低氮水,氨氮大约200左右。如果利用MAP法一起处理怎么样 ?或者有更好的方法吗?
2楼
我建议,处理思路,先通过投加药剂处理掉氟,然后再考虑氨氮的去除,要不挺麻烦。
回复
3楼
先通过投加药剂物化处理掉氟,然后再进行生化去除考虑氨氮。一般都是这样的。。。
回复
4楼
围观中。。。。。求高手赐教
回复
5楼
加石灰去氟,再用生化处理氨氮,
回复
6楼
我知道一种除氟的填料,不知适合不适合你这种水质,氨氮的话,用生化法去除比较好。我们有成熟的氨氮 处理工艺,欢迎交流。QQ337601088
回复
7楼
看高手讨论。。。。。
回复
8楼
做广告的越来越多了,讨论技术的越来越少了
回复
9楼
MAP法在实际运行过程中没有控制量,各种药剂的投加按什么量投加,是个问题。
回复
10楼
MAP法去除氨氮理论上是可以的,不过要多做小试确定去除效率和投加量,另外还要注意,一般情况下MAP法处理完的水,总磷的含量都会偏高。
回复