剪重比的调整
xiaotaoyj@co163
2006年06月20日 11:08:13
只看楼主

眼下,正做一个24的高层,剪力墙结构,调完后各个指标都满足,就是x向剪重比有三层不满足规范要求,但我在设计参数里已选了根据抗规5.2.5条进行内力调整,不知这样我还有没有必要继续调整结构刚度,使剪重比调整系数均为1.000,望赐教,下面是程序结果==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]========== 层号 X向调整系数 Y向调整系数 1 1.118 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整

眼下,正做一个24的高层,剪力墙结构,调完后各个指标都满足,就是x向剪重比有三层不满足规范要求,但我在设计参数里已选了根据抗规5.2.5条进行内力调整,不知这样我还有没有必要继续调整结构刚度,使剪重比调整系数均为1.000,望赐教,下面是程序结果
==========各楼层地震剪力系数调整情况 [抗震规范(5.2.5)验算]==========

层号 X向调整系数 Y向调整系数
1 1.118 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
2 1.064 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
3 1.032 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
4 1.008 1.000 :本层地震剪力不满足抗震规范 (5.2.5),已作调整
免费打赏
simondong
2006年06月21日 11:35:22
2楼
鉴于SAT是自动调整地震剪力系数,(区别于TAT可以手动控制以满足剪重比的规范要求),所以输出时出现如楼主的表述.
但是,程序究竟自动调整到什么程度,(当然自动调整剪力系数到构件内力上)(这里有个问题,如果构件刚度不能满足足以调整的刚度底限,程序也输出已调整),调整后的地震剪力系数是多少,我们都无从知道,所以,个人建议还是从根上调整为好,从楼层的有效质量系数找,大家都知道控制有效质量系数是通过震型数来控制的,不妨增大有效质量系数(增大震型)看看剪力系数能否满足,一般这样是可以调满足的,如果仍不满足的话,建议还是调整一下构件的刚度吧,因为剪力系数是机器自动分配到构件内力上的,实际情况如果刚度不够的话,能否分配足是个问题.
回复

相关推荐