最近一些现场开挖的照片

最近一些现场开挖的照片

IMG0105A.jpg


IMG0111A.jpg


IMG0113A.jpg


IMG0110A.jpg


IMG0120A.jpg

免费打赏
tidao99
2011年08月23日 20:41:17
22楼
这桩可真牛
回复
memorykudow
2011年08月23日 21:05:16
23楼
祈祷我不会亲眼看到这种桩,太扯淡了!
回复
salaw
2011年08月23日 21:34:56
24楼
一个字,真他妈的惨不忍睹,这辈子也别让我遇上
回复
struct771
2011年08月23日 21:52:01
25楼
静载试验结果怎么样?
回复
ccq2697001378
2011年08月23日 22:18:53
26楼
从楼主图片上看,在桩芯砼浇筑时工人操作不当,造成断桩,颈缩现象。必须全部检测后方可浇筑承台。
回复
xm567
2011年08月23日 22:53:36
27楼
15楼说的没错。这个是严重的质量事故。提交设计处理的话,估计设计要头疼了。呵呵。
回复
legend_ryan
2011年08月24日 08:30:27
28楼
这种是地基处理的桩吧 只是为什么桩下面会那样呢 有点搞笑
回复
吴楠楠
2011年08月24日 08:36:40
29楼
这样的桩基础上面如果盖了楼房能住人不?有没有危险?
回复
taoshi5
2011年08月24日 10:05:18
30楼
施工质量问题,好严重,
回复
sunwei0131
2011年08月24日 10:18:49
31楼
灌注桩中典型的断桩,缩径 地质情况较差,属软弱土层,设计补桩,进行成孔后连续灌注砼,再下钢筋笼。