本项目在石家庄地区,售楼部,建筑面积约3300平方米,层高6~8米,一层,主体钢结构,围护结构为彩钢板(两边钢板,中间为聚苯泡沫). 冬季采用低温热水地板采暖可行吗?会有哪些问题? 第一次做,请高手指点.谢谢!

本项目在石家庄地区,售楼部,建筑面积约3300平方米,层高6~8米,一层,主体钢结构,围护结构为彩钢板(两边钢板,中间为聚苯泡沫).
冬季采用低温热水地板采暖可行吗?会有哪些问题?
第一次做,请高手指点.谢谢!
免费打赏
somebody665
2006年06月20日 16:25:36
2楼
根据所说的情况,强烈建议采用混合采暖方式;
地热+散热器
地热能保人体的舒适性,但较高的建筑,还应考虑维护结构的保暖性。避免垂直失调。
回复
f_jg2003
2006年06月20日 23:05:38
3楼
算一下你的热负荷,看地暖能否满足要求。
个人感觉用地暖应该可以。
回复
geforces
2006年07月03日 08:58:21
4楼
地暖可以 负荷计算采用普通的热符合计算 然后+上高度附加+地面覆盖物附加