电动机的功率大小怎麽选用起动方式
4413098
4413098 Lv.2
2006年06月20日 12:57:47
只看楼主

110KW,30KW,18.5KW,15KW,11KW的电动机需选用什麽样的启动方式啊?望各位大虾不吝赐教!!!!

110KW,30KW,18.5KW,15KW,11KW的电动机需选用什麽样的启动方式啊?望各位大虾不吝赐教!!!!
免费打赏
yan_720101
2006年06月20日 13:32:11
2楼
110KW,30KW,18.5KW,15KW,11KW的电动机需选用什麽样的启动方式啊?望各位大虾不吝赐教!!!!
回复
hhsscc
2006年06月20日 14:24:44
3楼

根据变压器容量来确定启动方式
回复
4413098
2006年06月20日 19:27:47
4楼
电机总容量约860KW,变压器是1600KVA
回复
zzhspeed
2006年06月20日 20:55:42
5楼
国家规定37千瓦以下可以直接启动,37千瓦以上需要软启动,加软启动器。
当然,这还要看供电距离,远了的话,20多千瓦的,甚至10几个千瓦的都可能要加软启动。
距离不远,就给110的加就行,远一些的话30的也加上
看你的变压器容量比较大,启动负载上还是没有什么问题。
回复
4413098
2006年06月20日 23:54:56
6楼
谢谢天邪笑笑生
回复
pyj_tiger
2006年06月21日 09:42:57
7楼
好像还要看负荷性质
回复
leedreamfly
2006年06月21日 10:00:56
8楼


哪个国家标准规定?
回复
mqgg
2006年06月21日 10:56:18
9楼


就是什么规定啊!!只要变压器容量大于电机的三倍就可以直接启动了
我看楼主的电机都可直接启动
回复
mqgg
2006年06月21日 10:58:05
10楼


老板你的理论不对吧!!!10几个千瓦加软启动疯了吧
回复
zzhspeed
2006年06月21日 18:37:38
11楼
离变压器距离远的话,倒不是对电机有什么太大影响,只是直接启动会极大地影响电网质量。离变压器进抽电流很容易,远了就会牺牲附近设备的电压和电流,造成设备运行不稳定。尤其是在供电质量要求比较高的情况,离变压器远了,低容量设备加软启动很正常。
回复

相关推荐