请问220kV母线遭雷击,避雷器计数器有记录,为什么保护不动作,以前看保护教材说避雷器的时间比保护的时间短,可是母线保护一般是零时限啊,想不通,请高手解答,谢谢
请问220kV母线遭雷击,避雷器计数器有记录,为什么保护不动作,以前看保护教材说避雷器的时间比保护的时间短,可是母线保护一般是零时限啊,想不通,请高手解答,谢谢
2楼
自己顶一下,帮我看看哈,谢谢
回复
3楼
期待答案!!!!!!
回复
4楼
有点看不懂,什么保护不动作?
回复
5楼
学习,期待高手回答!!
回复
6楼
看不懂,什么保护不动?避雷器动作是很正常的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
7楼
欢迎加入浙江建筑电气交流群90166370
回复
8楼
自己顶一下,谢谢,请高手帮忙解答
回复
9楼
避雷器的反应时间一般小于25ns-100ns,微机保护装置出口的固有时间一般都在10ms以上。二者不在一个数量级。
回复
10楼
赞同老鼠!!!!
回复
11楼
10MS已经很好了 综保内部继电器反应时间蛮长的······
回复