用无功补偿柜除了可以提高功率因数和不被供电局罚款外如何节能?
用无功补偿柜除了可以提高功率因数和不被供电局罚款外如何节能?
2楼
最直接可以看到的,就是补偿会降低线路电流,降低电流就降低用电量
另外,如果总负荷430KW,500KVA变压器功率因数是0.8的话就会超负荷,只有用630KVA的变压器才保险
将功率因数提高到0.9之后,500KVA变压器就可以满足要求。一来可以省500K与630K之间的差价,二来500K变压器的损耗比630K的少,长时间运行起来节能效果也很明显
回复
3楼
电容补偿节能实际上就是节省了无功电流在阻性线路和设备上产生的发热损耗。
这个就是电容补偿能够节能的原因。
回复
4楼
回复