如题,现有一检修工厂,电焊机固定,而需要电焊的范围很大,请问二次配线怎样设计,是否按电焊机得额定电流配线,是否考虑电压降,绝缘水平如何选择?
如题,现有一检修工厂,电焊机固定,而需要电焊的范围很大,请问二次配线怎样设计,是否按电焊机得额定电流配线,是否考虑电压降,绝缘水平如何选择?
2楼
没有查到电焊机的相关规范,不过《施工现场临时用电安全技术规范》中有一些相关要求,不知是否可以参考?
8.5.3.电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求(注:不大于30mA、0.1S)。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
8.5.4.电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件和结构钢筋代替二次线的地线。
回复
3楼
还是没有解决问题,不过还是谢谢楼上
回复
4楼
因为电流很大,不能输送远了(规定30米)。想办法把电焊机移动吧。
回复
5楼
这是某型电焊机设备资料:
输入电压/频率(V) :AC380(Three phase)±15% 50/60
暂载率(%):50%
绝缘等级:F
外壳防护等级:IP21S
额定输入电源容量(KVA):25
输入电流(A):38
额定输出电流(A):500
额定输出电压(V):40
输出电流调节范围(A):65-500
输出电压调节范围(V):16-40
收弧电流范围(A):65-500
收弧电压范围(V):16-40
焊接厚度(mm):1.0-20mm
效率(%):80%
送丝轮:0.8/1.0/1.2/1.6
送丝速度(m/min):3-15
输入电缆截面积(mm2):≥6×4
焊接电缆(mm2):≥50
功率因素COSφ:0.87
保护接地电缆(mm2):≥4
一般来说电焊机厂家会推荐焊接电缆(即二次电缆)规格长度。厂家声称该型焊接电缆可达55米。
必须根据电焊机具体参数来选择二次电缆。
[
本帖最后由 jiaojianlei 于 2011-8-21 16:09 编辑 ]
回复
6楼
没有查到电焊机的相关规范,不过《施工现场临时用电安全技术规范》中有一些相关要求,不知是否可以参考?
8.5.3.电焊机械开关箱中的漏电保护器必须符合本规范第8.2.10条的要求(注:不大于30mA、0.1S)。交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
8.5.4.电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于30m,不得采用金属构件和结构钢筋代替二次线的地线
回复
7楼
哎,我也在做这个,没有头绪
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-6-26 17:05 编辑
“电焊机二次配线”?
就是焊把线?这是焊工自己的事,要用时接到焊机上拉到工位,工作结束时收回的?
焊把线叫“焊把电缆”,是很细的多股铜丝做成的极软的单芯软电缆,专门的一种,绝缘水平好象有500V。
回复