现有一车间12*35米,十万级净化,厂家要求吊顶高度4400MM(原车间高度就4500MM),顶部采用铝塑板吊顶,四面隔墙采用岩棉净化彩钢板,现请教各位净化高手铝塑板吊顶十万级净化车间可不可以?风道怎样走?布袋风道可不可以?
现有一车间12*35米,十万级净化,厂家要求吊顶高度4400MM(原车间高度就4500MM),顶部采用铝塑板吊顶,四面隔墙采用岩棉净化彩钢板,现请教各位净化高手铝塑板吊顶十万级净化车间可不可以?风道怎样走?布袋风道可不可以?
12楼
哪里来的洁净空调一般不做回风的说法???
回复
13楼
基于:厂家要求吊顶高度4400MM(原车间高度就4500MM),顶部采用铝塑板吊顶……
十万级净化,乱流型气流组织即可实现。侧送侧回或侧下回气流组织应能满足要求。
强烈质疑其消防自喷如何做??明设???
如果只是贩卖概念的CLEANROOM,还不如做局部净化。
这个项目是作坊吗??
回复
14楼
搞笑了,哪里来那么多高人,净化不需要做回风?
除非不允许回风,不然不做回风就是搞笑的。全新风过滤器换得飞快,电表也转的飞快,钱多没地方花了。
回复
15楼
个人认为,我们现在的设计总是被业主思想所限,目前这个吊顶方案是设备需要这么高的高度还是业主考虑尽量大的利用空间所主导,如果是前者可以在设备区域做局部吊顶抬升,如果是后者,建议客户降低吊顶高度,这样不但浪费能源而且净化效果降低。另外很质疑,这个房子是什么结构,难道没有梁吗?
回复
16楼
只能说明业主就是土老帽~ 施工单位为了赚钱也跟着忽悠~ 一点都不从专业角度考虑,行业的悲哀!
回复
17楼
10万级好像要求不高 有没有可能做分体柜机呢 毕竟面积也不大 有些厂家好像能做到的 关键是其他设备管道怎么办呢 喷淋 消防 桥架
回复
18楼
又不是直流系统,为什么说净化空调一般不需要回风啊?疑问中????

回复
19楼
看了前面一些回复,飙汗!
不需要回风这种说法也来了,除非工艺要求全排,否则还是要回风的。
100mm肯定是不行的,不说风管,水电都施工困难。
同意前面的回复,采用局部降低吊顶的做法,顶送四角/两侧回/排风。
十万级一般不能采用铝塑板吊顶,容易积尘,要用彩钢板吊顶。
回复
20楼
我们公司以前做过一个项目 没有吊顶的 洁净等级也是十万级 上送小侧回,由于客户的生产设备很高 设备顶部离天花只有1.6米的样子 ,但是设备放在中间 设备两边还是有很大空间的可以做风管,和放高效 线槽挨着风管走,空调主机和风柜放在另外一个房间。但是这个消防是没法做的了不过客户也要求不做消防
回复
21楼
不同意你的“洁净空调一般不做回风”的说法。
回复