天正TWT7贮水池水量的计算,自喷系统系统默认持续喷水时间为1小时,显然对于2005喷规是不适用的,对于仓库危险级的火灾来说持续喷水时间不相同,而天正7又没有让你输入喷水时间的位置,是不是要改进一下呀。
天正TWT7贮水池水量的计算,自喷系统系统默认持续喷水时间为1小时,显然对于2005喷规是不适用的,对于仓库危险级的火灾来说持续喷水时间不相同,而天正7又没有让你输入喷水时间的位置,是不是要改进一下呀。
2楼
关注中。
回复
3楼
消防贮水池有效容积如下:室内消防用水量+室外消防用水量+自动喷洒用水量-补水量
应该将消火栓系统与自喷系统的火灾延时分别输入;最终将用水量加和!
是这样吗,楼主??
回复
4楼
请问补水量的概念,该怎么计算呢,请各位指教。
回复
5楼
“补水”实际上应该是在火灾期间开启水泵向消防水池中蓄水的这部分水量。可以按照所取水泵的样本来取进水量的值!
回复
6楼
也就是:取水量等于火灾期间的用水量了。
回复
7楼
不是,绝对不是。如果等于火灾期间的用水量那么消防水池也就没必要了!
消防水箱事先存好了“火灾延时”所需的用水量。但是有些情况由于计算的消防水箱体积较大,需要减小体积,这样
有必要使用一部分“实时补水”,来补充这部分消防用水水量。。这就是为什么使用“补水”量的原因。
回复
8楼
由于补水的限制条件比较严格,故一般并不考虑。