本人是一个新手,如图所示,需要做新排风系统,两旁各做一个新风机,新风管接到各个风管机回风口处,中间做个轴流风机排风,求1、如何确定新排风管尺寸?2、两种管的尺寸大小都一样吗??3、排风用散流器合理吗?
本人是一个新手,如图所示,需要做新排风系统,两旁各做一个新风机,新风管接到各个风管机回风口处,中间做个轴流风机排风,求
1、如何确定新排风管尺寸?
2、两种管的尺寸大小都一样吗??
3、排风用散流器合理吗?
2楼
补充:长48130mm,宽18400mm。
回复
3楼
还行
淘店联盟
http://www.taodlm.com
爱阅小说
http://www.kebilai.com
上海牌手表
http://www.kuaidiai.com
最新电影网
http://www.zxfilms.com
韩版大码女装
http://www.dudubobo.net
保健拖鞋
http://www.ituoxie.net
民族风女装
http://www.mianhuaji.com
喜喜时尚女装
http://www.xixi2008.com
卡王无线网卡
http://www.ertao.net
网店镜像推广系统
http://www.taowoxiai.com
家居用品
http://www.gaozun.net/
斯米尔官网
http://www.simier.net
回复
4楼
还行
淘店联盟
1、根据总的新风量、排风量与风速就可以求出新风管、排风管的截面积
2、两种管的尺寸不相同的,
3、排风用散流器也行的
回复
6楼
那附件还不错
回复
7楼
卫生间需要设空调?
排风行不行?
回复
8楼
要相信规范及计算数据结果,当然也要有经验!
回复
9楼
1:风管尺寸根据风量来的,各种建筑风量计算是不同的,这个要查规范。有了风量之后,可以假定一个风速/风阻选择管子,或者直接选管子再用风速/风阻来校核。
2:一般正压房间送风大于排风,负压房间排风大于送风,管子可以一样可以不一样,这个无所谓。
3:散流器不是不能用,但是排风一般都有风阀控制,装散流器不太好,再说百叶又不贵……
回复
10楼
....估计得50Pa的风盘。排风量肯定比新风量小点儿。控制风速。还有,风盘位置不要正放在桌子上方。不觉得那里会有灯么?最后风盘和等错开,万一漏水。。。。
回复
11楼
估计下人数,确定新风量,选个合理的风速就可以确定风管横截面积,再确定风管宽高合理的一个比值就可以确定风管尺寸,排风一般略小于新风量,排风口一般用带防虫网的防雨百叶风口。