我家的卫生间天花出现下面的情况(见下面的图片),请各位有现场经验的大侠帮我分析一下,本人非常感谢@
我家的卫生间天花出现下面的情况(见下面的图片),请各位有现场经验的大侠帮我分析一下,本人非常感谢@
![DSC09557.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/08/58/rBBhH11HLOyAZx82AAyObsmAXSc589.jpg)
![DSC09558.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC09559.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC09560.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC09561.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
是水管接头的地方漏了吧?
按理,楼上该负责的,你应该去找楼上的。
希望他是个讲理的邻居!!
回复
3楼
应该是有渗漏,水源可能是管漏,楼上的住户应该对水管进行检查。
回复
4楼
嗯,学习了,谢谢楼主!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
5楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
有可能 防水 没做好 管漏 上楼上 刨了 卫生间 重做 找施工单位 应该有保修期
回复
6楼
过保修了!!就去找找物
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/dk.gif)
委会,使用下你的维修基金!!没有的话找保修,5年内保修!!再没办法就自己掏腰包去找防水的来做,渗漏严重就去帮楼上的卫生间砸烂,再帮他家做道防水后恢复原貌!!呵呵真是浪费呀!!
回复
7楼
同意楼上的意见
回复
8楼
同意楼上的~~~~~
回复
9楼
严重的工程质量事故,带返水弯的管线紧挨着墙,本身就不合格,而且弯头和直管不是同一厂家、同一材质,照片面积太小,估计是管件与直管的配合间隙过大造成的漏水,也不排除上一层漏水或使用过程中清理不当造成管线破损。找专人检查一下吧。
回复
10楼
同意楼上观点。没过保修的找物业。
回复
11楼
从楼主图片看,有2种可能漏水,一是卫生楼板裂缝渗水,二是排水管接口渗水。现场第一种情况,在上层卫生楼面铲除表面装饰面层,再做防水处理。第二情况,拆除旧排水管,重新接。
回复