求教:地源热泵主机参数的理解?
stop_surf
stop_surf Lv.3
2011年08月21日 00:27:41
来自于中央空调
只看楼主

特灵WPWD样本参数水流量(CMH) 0.91水压降(KPA) 4.2请教1: 这个参数是机器额定的,还是动态的?请教2:在设计方案,如何来看待这2个数据,换个方式说,在设计过程中,这2个数据有什么用处?又如何运用?比如一套别墅20个多风机盘管,如何来具体运用这2组数据呢?

特灵WPWD样本参数
水流量(CMH) 0.91
水压降(KPA) 4.2


请教1: 这个参数是机器额定的,还是动态的?

请教2:在设计方案,如何来看待这2个数据,
换个方式说,在设计过程中,这2个数据有什么用处?又如何运用?

比如一套别墅20个多风机盘管,如何来具体运用这2组数据呢?
免费打赏
stop_surf
2011年08月21日 00:34:21
2楼
希望经常做水机的朋友,能与我分享一下哦。。。
回复
kittysong0914
2011年08月21日 09:20:05
3楼
水流量是名义水流量,既是12/7度制冷模式下要计算出来的流量, 基本一致,偏差不大.
压降就是名义水流量经过机组的压损.
回复
nigeros
2011年08月22日 11:31:16
4楼
基本上是选水泵用的
回复
叶子想飞
2011年08月23日 10:11:00
5楼
7-12度,45-40度标准情况下。
回复

相关推荐