12楼
有啥问题?2只转换开关正常情况下,一只处于自动,一只处于备用状态;延时回路中间继电器部分有错误?请指出看看?
回复
13楼
上面的是不是错了啊、两个KA6都是接常闭的、那么KT4得电、触点闭合KA7得电触点闭合、KT3得电、那么KA8得电备用启动了、这是不是有问题啊、是不是两个KA6都要接常开啊?
回复
14楼
两个热继的常开是串联的、如果有一路有故障还是不能报警啊、上面的图必须要两路过载了才报警啊、这是不是又问题啊、
回复
15楼
按照此图消防泵星三角一用一备情况下两个转换开关都打到自动状态,似乎两泵之间没存在什么限制性的关系,按照来说应该会都启动了,这与一用一备的是否就矛盾了?
回复