原题为避雷器引线与所保护避雷器外轮廓的最小安全距离,我想问的是因为变压器冷却风扇可带电检修,这个距离应按交叉不同时停电算还是按平行不同时停电算,如果按交叉算,那么活动范围只有750够吗
原题为避雷器引线与所保护避雷器外轮廓的最小安全距离,我想问的是因为变压器冷却风扇可带电检修,这个距离应按交叉不同时停电算还是按平行不同时停电算,如果按交叉算,那么活动范围只有750够吗
2楼
楼主还是把原题写的再清楚点吧,
否则不会有人回答你的问题的
回复
3楼
原题就是这个意思,我也没有电子版的,没法上传。
回复
4楼
更正一下,是避雷器所保护的变压器
回复
5楼
楼主,哥来点化你。
应该900mm
为A1类,
变压器外壳肯定要接地的。风扇属于外壳一部分。都接地。
你选2个都带电,大方向错了。。。变压器外壳会带电???搞笑不
回复
6楼
避雷器引线与所保护避雷器外轮廓的最小安全距离900mm,
回复
7楼
兄弟,变压器外壳是不带电,但避雷器引线带电啊
回复
8楼
A1类,是带电体和接地部分间距离。
回复
9楼
哥哥够强!
回复