做建筑电气配电的 是否有必要把供配电的监控、保护二次部分学精通?感觉再怎么学也学不过专门作保护的人 况且现在保护都是弹片机 PLC 传统用纯继电器的监控保护是否要淘汰了?供配电的一次部分和二次部分是否有必要分为两个行业呢?
做建筑电气配电的 是否有必要把供配电的监控、保护二次部分学精通?感觉再怎么学也学不过专门作保护的人 况且现在保护都是弹片机 PLC 传统用纯继电器的监控保护是否要淘汰了?
供配电的一次部分和二次部分是否有必要分为两个行业呢?
2楼
还是应该学的,至少能了解个大概
回复
3楼
楼主想想看,建筑电气里弱电部分怎么做不也都是不如专业公司专业吗?多学多了解,就在实际画图中能够更好的配合深化设计的一方
回复
4楼
那比如说一个10KV配电站 现在需不需要出二次图(进线 变压器 断路器 电容器各种元气件的监控保护)?了解个大概不能搞设计吧?现在建筑电气需不需要出二次图???
回复
5楼
工业(非电力)电气设计,需要出全图。民用不需要出2次图,选通用图就OK了。
供配电的一次部分和二次部分是否有必要分为两个行业,按需要。
有电气专业全不分开的工业设计院,甚至包括小电站。
回复
6楼
哦,了解了!!!
回复
7楼
我看通用图都是传统的继电器实现监控和保护 可是现在微机监控保护恐怕已是大势所趋 可是做建筑电气的又有多少人熟悉微机监控保护?
按需要?怎么理解?
回复
8楼
懂,总比不懂好。
回复
9楼
我在设计的时候一些二次的东西全部交给盘厂了
至于监控等我们公司有弱电组 弱电的东西没有多少经验
回复
10楼
人的精力有限 即使供配电不可能各个方面全精通吧
回复
11楼
微机综合保护在保护原理与数值整定上与继电器保护是相同的,不过是用一种技术更先进、操作更方便直观的方式代替传统的方式。设计不是制造产品,我们不可能对其构造及内部电路有很详细的了解,但至少要熟悉继电保护的基本原则和整定计算方法。
回复