请教a鼎老师如何清理进了水的空调系统
h2oweijianwen
2011年08月22日 09:11:45
来自于制冷技术
只看楼主

请教各位老师我遇到一台满液试的水冷螺杆机进水了应该怎么处理里面的水,如果修好了不知还好用么

请教各位老师我遇到一台满液试的水冷螺杆机进水了应该怎么处理里面的水,如果修好了不知还好用么
免费打赏
fengxiang1025
2011年08月22日 14:12:24
2楼
设备,压机,先分部位处理积水,尤其是压机要解体清洗一是清除水分,二是除锈,将制冷剂及润滑油放净,分段进行真空干燥处理,合格后系统连接后在进行整体真空干燥,挂上真空表确认不存在水分压存在即可更换滤芯,制冷剂充注及调试。
回复
wybbyw
2011年08月22日 21:03:01
3楼
楼上的说的不错哦
回复
h2oweijianwen
2011年08月23日 08:08:17
4楼
谢谢老师换热器进水了好修么,是满液是的该怎么修啊,用什么清洗剂清洗啊
回复
fengxiang1025
2011年08月23日 09:09:07
5楼
最好请专业人员维修,经专业人员鉴定后再决定能否修复。
回复
h2oweijianwen
2011年08月23日 10:14:27
6楼
谢谢老师
回复
adingkgb
2011年08月23日 11:49:33
7楼
按照沙发的方法恢复系统运行后,还是要多注意干燥过滤器。
最好运行一段时间后检查一下干燥过滤器,如有吸潮现象可换滤芯,换个几次就会好的

毕竟系统犄角旮旯内的水分可能不会完全彻底的处理干净,会随着制冷剂的运行在系统管路内循环,被干燥过滤器吸附。
回复
gsl503624
2011年08月23日 15:31:00
8楼
学习了。
回复
beijingxq
2011年08月23日 16:46:06
9楼
说的很好,要是进水的空调是不是在修好之前是万万不能再开动试试压机是不是好的,只能等修好之后再启动,要是螺杆机进水的话机头容易坏吗????
回复
湘南防雷
2011年08月23日 17:52:20
10楼
学习了。
回复
h2oweijianwen
2011年08月24日 10:48:47
11楼
谢谢啊鼎老师