某制药厂车间电气施工图
zym1365
zym1365 Lv.2
2006年06月21日 02:01:22
只看楼主

图纸简介: 某制药厂净化车间全套电气图纸,包括强弱电、系统图、车间消防报警平面图、车间电缆桥架平面图、车间电源及动力平面图、提取动力平面图、动力机房动力平面图、车间照明配电系统图、车间照明平面图、车间应急照明平面图、车间插座平面图、屋顶防雷平面图等。 附件名:2006621149215396764.zip 文件大小:1176K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某制药厂净化车间全套电气图纸,包括强弱电、系统图、车间消防报警平面图、车间电缆桥架平面图、车间电源及动力平面图、提取动力平面图、动力机房动力平面图、车间照明配电系统图、车间照明平面图、车间应急照明平面图、车间插座平面图、屋顶防雷平面图等。



附件名:2006621149215396764.zip

文件大小:1176K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ley611
2006年06月21日 22:19:17
2楼
这个图不是十分的清楚
回复
lbzh
2006年06月22日 01:00:50
3楼
还没看,先谢了!
回复
zymjw21
2006年06月29日 09:38:55
4楼
和别的药厂的图纸比较一下,感觉你的图纸真的很不错,谢谢。
回复
hunter_41@co163
2006年06月29日 11:18:25
5楼
1。工程总说明中未明确火灾危险环境的划分分类(21区、22区、23区),爆炸性气体环境的区域划分分类(0区、1区、2区)。
2。动力区域灯具布置应考虑风管的走向,需将风管走向标出,再考虑灯具的布置。
3。排烟风机当采用总线控制时,消防控制室应有手动直接控制装置。见GB50116-1998 第5.3.2条。
4。280度排烟防火阀为常开,火警时24V电控开,送出信号。
回复
hunter_41@co163
2006年06月29日 11:21:51
6楼
图纸中未明确洁净区域的划分区域。
回复
hunter_41@co163
2006年06月29日 11:24:33
7楼
平面图中楼层及室外标高未标。