回复
5楼
1。工程总说明中未明确火灾危险环境的划分分类(21区、22区、23区),爆炸性气体环境的区域划分分类(0区、1区、2区)。
2。动力区域灯具布置应考虑风管的走向,需将风管走向标出,再考虑灯具的布置。
3。排烟风机当采用总线控制时,消防控制室应有手动直接控制装置。见GB50116-1998 第5.3.2条。
4。280度排烟防火阀为常开,火警时24V电控开,送出信号。
回复
6楼
图纸中未明确洁净区域的划分区域。
回复
7楼
平面图中楼层及室外标高未标。