怎样计算低压电容的补偿量
chenxd2692
Lv.2
2006年06月21日 06:47:23
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
有没有计算公式啊?我从来没接触过这些!想知道比如一台200KVA的变压器需要多少电容器?
有没有计算公式啊?我从来没接触过这些!想知道比如一台200KVA的变压器需要多少电容器?
免费打赏
guan_www@co163
2006年09月04日 15:34:54
12楼
根据经验,一般为有功功率的15%
回复
liuhuahe
2006年09月05日 11:43:53
13楼
补偿量需根据最高峰的容量(需要无功功率最多的时候)来计算,因此需要知道:
1.系统此时的有功功率是多少?
2.此时的功率因数是多少?
3.要补偿到多少?
这样就可以计算出补偿容量了.