梁底部钢筋跨中搭接,长度应为多少?
wyt0325
wyt0325 Lv.5
2011年08月22日 10:06:39
只看楼主

梁的底部钢筋搭接不宜在跨中,也就是说不是‘不许’。如果出于某些原因底部钢筋要在跨中搭接,那么搭接长度应该是多少?

梁的底部钢筋搭接不宜在跨中,也就是说不是‘不许’。如果出于某些原因底部钢筋要在跨中搭接,那么搭接长度应该是多少?
免费打赏
x1xqq
2011年08月22日 14:11:49
2楼
搭接长度要求是一样的。但底部钢筋搭接必须控制:具体位置及数量。
回复
wyt0325
2011年08月22日 14:14:30
3楼

位置和数量具体要怎么控制?
回复
x1xqq
2011年08月22日 14:32:10
4楼
尽量靠边(中间还有中间),尽量根数少(最好没有)
回复
wyt0325
2011年08月22日 14:49:57
5楼

这个讲法也太笼统了吧,最好没有不就是所说的‘不宜’嘛。如果非要在跨中搭接,具体怎么设计啊?
回复
wyt0325
2011年08月23日 08:44:34
6楼
谁能帮忙解答下,谢谢!
回复
mayunjun
2011年08月23日 10:06:44
7楼
梁跨中一般是弯矩最大点,梁下皮受力主筋应尽量不要在跨中搭接(除非该梁全跨下皮处于受压状态),若是梁下皮主筋搭接不可避免时,可以采用超强度焊接搭接(例如10D双面焊接等),而且焊接搭接点之间的距离应不小于一个锚固长度要求。
回复
wanhong_zhang
2011年08月23日 11:14:37
8楼
用coupler连接
回复
wyt0325
2011年08月23日 12:40:14
9楼

跨中焊接的成本会比在支座附近搭接的成本高吧?
回复
菩提本无树
2011年08月24日 11:23:31
10楼
呵呵,焊接采用10d也不是高质量的接头的哟,焊接接头的破坏一般不是在焊接中间的嘛,而是在焊接端头上的,所以太长了(双面焊大于5d)也没有什么用的,只是应该尽量避开中间部位或者说是严格控制搭接、机械连接和焊接接头的百分比就好!
回复
wyt0325
2011年08月24日 12:02:10
11楼

我对焊接没什么了解,简单的问,在跨中钢筋焊接可行吗?假设避不开中间部位了,非得在中间搭接,要怎么做呢?
回复

相关推荐

APP内打开