一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
免费打赏
ggcn
2011年08月29日 12:08:35
93楼

上级32A下级20A;要么上级25A下级16A
我也这么理解
回复
lsysens
2011年08月29日 12:54:07
94楼
选择性脱扣分完全选择性和部分选择性,设下端的断路器为B,上端的断路器为A,若B的最大短路电流不超过A的短路脱扣整定值,则A和B属于完全选择性,只有B跳闸;否则,B的最大短路电流超过A的短路脱扣电流,则A和B属于部分选择性,A和B都要跳闸。
根据经验,一般IrA/IrB>2,可以实现选择性,这是基于电流的选择性
还有基于延时的选择性,上流断路器的延时要长到足够保证B的完全选择性。
比较可行的根据产品样本确定。
回复
mmcx7
2011年08月29日 14:45:24
95楼
把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
zhixin03
2011年08月29日 14:59:40
96楼
上下级之比应符合1.6:1和2:1两种,如果上级是32A下级就是20A
回复
东北江南
2018年03月01日 14:38:04
97楼

同意55楼的观点,末端的确是没有必要纠结选择性,但是32A和20A的过电流反时限特性太过接近,所以应该采用32A与20A配合,其他电流等级的末端非重要设备可以不必大两级。

回复
hzsj0316
2018年03月01日 15:51:20
98楼

如果不是重要负荷, 不考虑选择性也没什么关系;  本来要做出选择性来 是非常困难的, 靠谱一点么 ,上下断路器 差个两级。个人以为 你的插座回路 就用2.5平方就可以了,16A 的断路器, 要是插座多,多分几个回路就是了。 

回复
灯火阑珊123
2018年03月02日 09:36:46
99楼

审图说的是对的,因为要考虑上下级的选择性,避免越级跳闸。你改25A的为32A的就可以了。

回复
cloong
2018年03月03日 09:32:54
100楼

谢谢分享

回复