一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
同意55楼的观点,末端的确是没有必要纠结选择性,但是32A和20A的过电流反时限特性太过接近,所以应该采用32A与20A配合,其他电流等级的末端非重要设备可以不必大两级。
如果不是重要负荷, 不考虑选择性也没什么关系; 本来要做出选择性来 是非常困难的, 靠谱一点么 ,上下断路器 差个两级。个人以为 你的插座回路 就用2.5平方就可以了,16A 的断路器, 要是插座多,多分几个回路就是了。