一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
免费打赏
jldgy7844
2011年08月23日 09:43:22
12楼
回复
jiangbo88
2011年08月23日 09:51:21
13楼
确实不匹配,可能出现越级跳闸的问题。
回复
dwyane_neeh
2011年08月23日 10:03:04
14楼
上下级开关配合至少要求2个级差,就是说25A的下一级开关要小于等于16A,应该好理解

[ 本帖最后由 dwyane_neeh 于 2011-8-23 10:04 编辑 ]
回复
dgshyjm
2011年08月23日 10:12:35
15楼
上下级开关级别应差开,一般是2级别
回复
skiprafer_11
2011年08月23日 10:31:15
16楼
20A的确实是有点大了。16的吧。
回复
g3086309
2011年08月23日 10:32:52
17楼
《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.1.2条规定“配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性;各级之间应能协调配合。但对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断”。
回复
skiprafer_11
2011年08月23日 11:01:38
18楼
主要是你4平方的线,20A的开关确实不合适。
回复
l13591991255
2011年08月23日 11:15:06
19楼
四平方用20的正好
回复
hhsscc
2011年08月23日 11:55:30
20楼
审图的可能没做过设计,三级负荷可不考虑选择性配合,否则进线截面太大,造成浪费。