一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
22楼
不知道设计规范上是怎么定的呢
回复
23楼
一般是的2个级差
回复
24楼
非重要负荷可以不考虑选择性,如考虑选择性匹配上级应大于下级2个级别。
要么上级32A下级20A;要么上级25A下级16A
回复
25楼
对配电不懂
回复
26楼
这样配没什么问题啊
回复
27楼
选择性脱扣分完全选择性和部分选择性,设下端的断路器为B,上端的断路器为A,若B的最大短路电流不超过A的短路脱扣整定值,则A和B属于完全选择性,只有B跳闸;否则,B的最大短路电流超过A的短路脱扣电流,则A和B属于部分选择性,A和B都要跳闸。
根据经验,一般IrA/IrB>2,可以实现选择性,这是基于电流的选择性
还有基于延时的选择性,上流断路器的延时要长到足够保证B的完全选择性。
比较可行的根据产品样本确定。
回复
28楼
不好意思,我真的不知道这个问题的解释,但是我们的一般做法都是主开关32A,分开关16A
回复
29楼
微型断路器上下级之间应有选择性,见2003版《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》P39.4.4.4-7.
回复
30楼
同意18楼的观点,可无选择性切断,断路器不比熔断器.不好匹配.我国大量使用断路器这是不对的,应该是熔断器好用,各个设计院都在使用断路器.审图的这位可能是学给排水的,现在审图部门大量存在学给排水的来审电气的.混乱的很.??????
回复
31楼
有可能越级动作。
回复