一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
免费打赏
画零围整
2011年08月23日 16:37:03
32楼
个人意见 觉得没问题
回复
xnwqdq
2011年08月23日 16:41:42
33楼
是选择性
回复
dongkai9805
2011年08月23日 16:49:28
34楼
不理解你的说法,怎么线配断路器的?
线径是根据电流来定的和断路器什么关系,何况按7251.1标准,25A也可以用2.5平方线
回复
x190925141
2011年08月23日 17:04:57
35楼
的确国内使用的断路器太多了
回复
pdh20050818
2011年08月23日 17:23:04
36楼
非常关注,只是群里没个比较权威的、令人信服的答案。期盼中……
回复
y378283380
2011年08月23日 17:31:53
37楼
对上下级开关配合至少要求2个级差
回复
feidankt66
2011年08月23日 17:47:28
38楼
对于末端配电箱来说:进线开关选择具有短路和过载保护功能的断路器是不合理的,这样增加了配电级数,对于末端配电箱为了减少配电级数,进线开关应选用具有隔离功能的断路器或负荷开关为好。
回复
加肥猫
2011年08月23日 17:48:49
39楼
楼主插座回路几个,照明回路几个??说清楚点再做判断
回复
zqqllp
2011年08月23日 17:52:22
40楼
跟线径的选择没关系,主要是看负载电流满足不,对主开关一般比分开关大两个差级,这是选择原则,这要看你的具体情况,如果不重要的,一般不考虑选择性的问题,不过设计的时候断路器要有个选择性