【求解】主开关25A,分开关20A,审图说不匹配!
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年08月22日 10:57:09
只看楼主

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
免费打赏
xpmhs
2011年08月23日 19:02:47
42楼

这是针对施耐德断路器的,国产的微断恐怕难有选择性!
回复
踏雪
2011年08月23日 20:13:16
43楼
按1.6:1.0设计
即上级是16A的话,下级用10A
回复
wqsabb
2011年08月23日 20:55:31
44楼
上下级开关配合至少要求2个级差,就是说25A的下一级开关要小于等于16A,应该好理解
回复
zhenlongshan04
2011年08月23日 21:00:18
45楼
肯定不可能做到完全匹配,尤其是末端,要不就太浪费了
建议直接把主开关改为隔离开关
回复
xuxinhua2008
2011年08月23日 21:55:34
46楼
审图说得没错,原因自查—
回复
gsywhh
2011年08月23日 22:07:26
47楼
今天又学习了!
回复
engsimon
2011年08月23日 23:15:18
48楼
审图是把插座和照明负荷相加计算,所以主开关容量不匹配。
回复
longfei_0302
2011年08月24日 00:11:03
49楼
新人、学习过程中
回复
cyz9174
2011年08月24日 01:07:14
50楼
总开关要根据后面总负荷来计算得出的,而且25A总开关。对应20A的分开关,肯定不行的,很容易,主开关跳闸,分开关没反应!
回复
ychq
2011年08月24日 07:17:55
51楼
确实不匹配,可能出现越级跳闸的问题。
回复

相关推荐