一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
42楼
这是针对施耐德断路器的,国产的微断恐怕难有选择性!
回复
43楼
按1.6:1.0设计
即上级是16A的话,下级用10A
回复
44楼
上下级开关配合至少要求2个级差,就是说25A的下一级开关要小于等于16A,应该好理解
回复
45楼
肯定不可能做到完全匹配,尤其是末端,要不就太浪费了
建议直接把主开关改为隔离开关
回复
46楼
审图说得没错,原因自查—
回复
47楼
今天又学习了!
回复
48楼
审图是把插座和照明负荷相加计算,所以主开关容量不匹配。
回复
49楼
新人、学习过程中
回复
50楼
总开关要根据后面总负荷来计算得出的,而且25A总开关。对应20A的分开关,肯定不行的,很容易,主开关跳闸,分开关没反应!
回复
51楼
确实不匹配,可能出现越级跳闸的问题。
回复