一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
52楼
这个是选择性的问题。
不同的微型断路器其选择性匹配需要查看专门的产品样本,有的产品即使上下级相差两档也不能保证选择性。个人觉得,低压末端用户而且也不是很重要的小办公室,不太需要保证选择性也很难保证。审图的人有点钻牛角尖,且有些纸上谈兵的味道。
回复
53楼
看所选择开关厂家给出的选择性表就可以知道了
回复
54楼
主开关32A,分开关16A
回复
55楼
由于断路器25A和20A其过电流反时限特性相近,选择性较小。要考虑选择性,一般情况下,上下级配合最少差二级。
回复
56楼
总结看后感,
观点一是不选择,审图经验不足;
观点二是选择,就是上下级必须相差两级。
回复
57楼
配电架构主要要考虑负载情况进行配线及开关。按照6平方线配25A开关偏小,下级开关要考虑分路数量及负载的性质进行合理匹配。
回复
58楼
选择性问题,而且6方线的用25A也有点太浪费了吧,配个32A的吧
回复
59楼
审图的说的是开关的选择性问题 有些产品的样本上有关于开关选择性的匹配整定电流 你这个选的确实有点不合适 一般情况下 都是末端用电设备出现故障 出现短路情况 如果一个插座出问题 而把总闸顶了 确实不是太合适
个人认为总分开关还是有选择性比较合理 可以把事故影响缩小到一定范围 供电可靠性更高一些
回复
61楼
同意地板的意见。
回复
62楼
主开关控制:照明+插座——6平方线,暗埋敷设36A电流,应该选择32A断路器,主要保护6平方导线故障;20A断路器保护插座电气。
回复