【求解】主开关25A,分开关20A,审图说不匹配!
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年08月22日 10:57:09
只看楼主

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
免费打赏
fuda5258
2011年08月24日 10:50:29
63楼
审图的理解有问题!
这种一般负荷要什么选择性呢,看民规!
25的开关后出6平方的铜线,合情合理。。
是不是楼主,把单相与三相混在一起了,有没有这种低级错误,三相出线,配单相开关
回复
whw062
2011年08月24日 10:53:23
64楼
建议主开关改32A,照明开关改10A,考虑到空调等负荷,插座用断路器维持20A容量。
回复
liuzengyan
2011年08月24日 11:04:59
65楼
上下级开关级别应差开,一般是2级别
回复
kw408
2011年08月24日 13:03:46
66楼
把开关换成32A的,就可以了,以后还要看你的用电器,尽量不要超过线的容量。
回复
liqiao_12345
2011年08月24日 14:36:25
67楼
主开关选择小的,会发生越级跳闸,从而产生主开关所带设备全部停电
回复
yzu_felix
2011年08月24日 16:38:58
68楼
插座回路也用16A好了
回复
yewoody
2011年08月24日 17:24:00
69楼
学习了
谢谢你们
回复
huang360497
2011年08月24日 18:46:01
70楼
6平方的BV线配32A的断路器应该没问题,总开关陪32A分开关配 20A 16A 均可。
回复
elll711
2011年08月24日 19:24:07
71楼
非重要负荷,不需要考虑选择性,审图办有问题
回复
tsgsjgo
2011年08月24日 19:24:15
72楼
说不过他,就给他想要的呗。
回复

相关推荐

APP内打开