一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
63楼
审图的理解有问题!
这种一般负荷要什么选择性呢,看民规!
25的开关后出6平方的铜线,合情合理。。
是不是楼主,把单相与三相混在一起了,有没有这种低级错误,三相出线,配单相开关
回复
64楼
建议主开关改32A,照明开关改10A,考虑到空调等负荷,插座用断路器维持20A容量。
回复
65楼
上下级开关级别应差开,一般是2级别
回复
66楼
把开关换成32A的,就可以了,以后还要看你的用电器,尽量不要超过线的容量。
回复
67楼
主开关选择小的,会发生越级跳闸,从而产生主开关所带设备全部停电
回复
68楼
插座回路也用16A好了
回复
69楼
学习了
谢谢你们
回复
70楼
6平方的BV线配32A的断路器应该没问题,总开关陪32A分开关配 20A 16A 均可。
回复
71楼
非重要负荷,不需要考虑选择性,审图办有问题
回复
72楼
说不过他,就给他想要的呗。
回复