【求解】主开关25A,分开关20A,审图说不匹配!
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年08月22日 10:57:09
只看楼主

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
免费打赏
ggyby
2011年08月24日 19:44:55
73楼
的确不合.1主线那么大.开关太小了。
回复
sunjian.jing
2011年08月24日 20:24:20
74楼
我有时候就是按楼主这样做的啊,审图的也没有提过,感觉末端选择比较困难,,,
回复
sunjian.jing
2011年08月24日 20:26:11
75楼
线径不依据断路器的选择??
回复
denniscui
2011年08月24日 20:45:50
76楼
是不是考虑三相电流不平衡!
回复
gzhgxy
2011年08月24日 21:50:51
77楼
回复
lcqqooqq
2011年08月24日 22:00:36
78楼
你要是6方的电缆可以用32A的,BV线用25A的
回复
lzzhao
2011年08月24日 23:40:07
79楼
主开关怎么也得32A.
回复
ddk1970
2011年08月25日 18:41:26
80楼
回复
y8547121
2011年08月26日 08:46:17
81楼
有可能是越级动做的问题,不过审图扣的也太严了把,我看别人没这么言啊
回复
yutaolion
2011年08月26日 10:54:21
82楼
要么上级32A下级20A;要么上级25A下级16A
回复

相关推荐