一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
73楼
的确不合.1主线那么大.开关太小了。
回复
74楼
我有时候就是按楼主这样做的啊,审图的也没有提过,感觉末端选择比较困难,,,
回复
75楼
线径不依据断路器的选择??
回复
76楼
是不是考虑三相电流不平衡!
回复
77楼
回复
78楼
你要是6方的电缆可以用32A的,BV线用25A的
回复
79楼
主开关怎么也得32A.
回复
80楼
回复
81楼
有可能是越级动做的问题,不过审图扣的也太严了把,我看别人没这么言啊
回复
82楼
要么上级32A下级20A;要么上级25A下级16A
回复