【求解】主开关25A,分开关20A,审图说不匹配!
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年08月22日 10:57:09
只看楼主

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。

一个办公楼N多个小办公室,没个办公室主线6平方BV,断路器25A;分开关插座4平方BV,断路器20A,还有一照明回路2.5BV,断路器16A。审图说主开关25A与插座开关20A不匹配!请问高手,何来的不匹配。
免费打赏
zyajun2011
2011年08月26日 15:12:10
83楼
下级开关与上级开关整定电流选择应按大约1.6倍的比例选择。
回复
xxljgzl
2011年08月26日 18:00:00
84楼
把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
yugzh168
2011年08月26日 20:58:21
85楼
选32A,没有错。如果用25A,会越级的。
回复
qgd2011
2011年08月26日 21:35:49
86楼
学习中,谢谢分享
回复
z.j1230
2011年08月27日 03:17:45
87楼
末端设备选择性看看样本吧,至少2级.负荷不重要,影响范围小,也不用去纠结选择性。
今天回了快2页了,睡觉
回复
电气之家
2011年08月27日 10:55:54
88楼
楼主两点没有说清楚,一是每个办公室配6平方?有必要吗?每个办公室,一般一层才配一个箱。二,是柜内有多少条回路?照明多少个回路,插座的回路数各是多少个。回路如L1,L1多了后当然不匹配了。
回复
海中石
2011年08月29日 02:37:38
89楼
计算电流吧, 如果大点就选32A
回复
gxjy44
2011年08月29日 09:15:55
90楼
照明用10A开关用16A总开关25A就是这样。小型办公室的回路用20A的断路器选大了
回复
gxjy44
2011年08月29日 09:16:34
91楼
照明10A插座16A总开关25A
回复
hzhuai070125
2011年08月29日 10:56:15
92楼
要分清主回路25A开关下端有几路分开关,如是一路的话那就没有必要,如果是多路的话那就大了一点。