关于弱电和强电共用桥架的问题
ccdq_001
ccdq_001 Lv.4
2011年08月22日 16:52:43
只看楼主

一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?

一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
免费打赏
jiangbo88
2011年08月23日 10:22:27
2楼
原则上不可以,还是单独敷设吧,实在要用可以用屏蔽的电线,一端接地。
回复
ccdq_001
2011年08月23日 10:23:44
3楼
你说的原则上,是不是有哪条规范上说了啊?
回复
dgshyjm
2011年08月23日 10:46:23
4楼
好像不行,有干扰。。。。如果有条件的话还是分开好些
回复
a815724384
2011年08月23日 11:12:13
5楼
不可以 会有干扰 规范上说的 强弱电线路距离超过50CM才行
回复
maximasu
2011年08月23日 11:26:02
6楼
以前做工厂的时候也常有共用桥架,但是要加隔板
你只有一根要走的话做好屏蔽就没问题撒
回复
sqxll
2011年08月23日 15:54:24
7楼
强弱电缆放一起不好,有干扰,信号电缆少的话可以穿金属管放在400桥架里
回复
rk5707
2011年08月23日 16:07:41
8楼
最好分开!
欢迎加入电气设计交流群169342340
回复
zhaowenliangde
2011年08月23日 16:23:27
9楼
按规范应分开敷设
回复
画零围整
2011年08月23日 16:38:59
10楼
最好分开敷设 有干扰
回复
yinhuixiayan2004
2011年08月23日 17:52:15
11楼
说出来就是不可以,但是你要这么做没有挡你的道

[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2011-8-23 17:56 编辑 ]