一个高层住宅地下一层为自行车库500多平米,有自行车坡道通向室外,坡道在室外出口地面设挡雨沟,上有雨棚,自行车库只有消火栓系统,这种情况要考虑在坡道室内处设集水坑考虑强排措施吗 有没有规范条例规定地下室一定要设强排措施呢 不知道有没有遇到同样问题的 设友 希望通过大家的讨论学习一下
一个高层住宅地下一层为自行车库500多平米,有自行车坡道通向室外,坡道在室外出口地面设挡雨沟,上有雨棚,自行车库只有消火栓系统,这种情况要考虑在坡道室内处设集水坑考虑强排措施吗 有没有规范条例规定地下室一定要设强排措施呢
不知道有没有遇到同样问题的 设友 希望通过大家的讨论学习一下
12楼
这个得设强排吧。
回复
13楼
学习中
回复
14楼
有设置强排的必要,一般做法都是在室内合适点做集水井加泵排水。
回复
15楼
个人观点:这个我觉得因地制宜吧,拿我们河北来说,各个城市的要求就不统一。我认为如果每年雨水不是很多的话(不经常下大暴雨的话),可以不用考虑设置强排措施。原因有以下两点:一)、在坡道上面已经做了截水沟了,而且地下室入口出的标高按正常设计应高与排水沟底很多,下面再设集水坑和潜污泵,有点浪费;
二)、自行车库不像储藏间的地下室,自行车库应该允许有一定的积水深度的,就像地下汽车库一样;
推荐做法,可以在停不了自行车的部位做一个小的积水坑,考移动泵接软管排至室外雨水管网,这样也做到了应急措施。
以上仅代表我个人观点,如果有不同意的水友,请不要做恶意的人生攻击!
回复
16楼
消防要求做强排的。
回复
17楼
需要强排设施
回复
18楼
同意2楼的说法,应该做强排系统。
回复