拆漏电断路器的漏电保护,该剪那根控制线?
muningning
muningning Lv.2
2011年08月22日 21:50:01
来自于断路器
只看楼主

今天到现场拆漏电断路器的漏电保护,打开一看里面大概有5~6根控制线,不知道剪哪根了,求高手指教!现场的断路器是上海人民RMM1L的,最好有实图给讲解!我刚刚在别的贴上DOWN下来的一张图

今天到现场拆漏电断路器的漏电保护,打开一看里面大概有5~6根控制线,不知道剪哪根了,求高手指教!
现场的断路器是上海人民RMM1L的,最好有实图给讲解!
我刚刚在别的贴上DOWN下来的一张图
1.jpg

1.jpg

免费打赏
chenweiangel888
2011年08月23日 16:17:19
12楼
那个有两棵黄色细线的白色塑料盒内是漏电保护器的脱扣装置
回复
qiyu_1994
2011年08月23日 16:21:57
13楼
拆掉漏电代替开关将就着用
回复
huiyuan1111
2011年08月23日 16:31:56
14楼
要查清楚问题,排除跳闸原因,不能一剪了之
回复
智库
2011年08月23日 17:11:57
15楼


这么大的开关还“将就着用”?出了事就不值了。
回复
feidankt66
2011年08月23日 17:22:40
16楼
如果这个漏电断路器已经坏了 你还想把他当做隔离开关用是可以的 但是不能把它当做“漏电断路器”用,否则是很危险的。把白色盒子的周围黄色线剪掉即可,取下白色盒子。同时把开关主触头清洁一下即可使用,估计当保护断路器可能不行,不知短路保护脱扣功能是否能用,估计你也没办法做短路脱扣是呀 所以做隔离开关还是可以的。
回复
colorping
2011年08月23日 17:24:47
17楼
要查清楚问题
回复
muningning
2011年08月23日 19:54:04
18楼
目的就是想省些事情 防空开别动不动就跳 你们的回复我看到了 有人建议我把脱扣线圈的线子剪掉 如果这样做的话过流还脱扣吗?
另外 各位能否有实图 就是找下零序电流互感器的2根控制线在什么位置 求指教

[ 本帖最后由 muningning 于 2011-8-23 19:55 编辑 ]
回复
sanshitalang
2011年08月23日 20:22:06
19楼
很赞同你的观点,学习了
回复
qian68747
2011年08月23日 20:39:21
20楼
为什么要剪断呢???
把那个线圈出来的红色的两根线短路,开关有漏电也是不会跳的啊!!!
4根黄色的有2根是去控制部分的电源线,2根是试验按钮的线。
回复
yinhuixiayan2004
2011年08月23日 21:10:19
21楼
中性线不接就可以了,跳闸线圈是220V的,
回复

相关推荐