今天到现场拆漏电断路器的漏电保护,打开一看里面大概有5~6根控制线,不知道剪哪根了,求高手指教!现场的断路器是上海人民RMM1L的,最好有实图给讲解!我刚刚在别的贴上DOWN下来的一张图
今天到现场拆漏电断路器的漏电保护,打开一看里面大概有5~6根控制线,不知道剪哪根了,求高手指教!
现场的断路器是上海人民RMM1L的,最好有实图给讲解!
我刚刚在别的贴上DOWN下来的一张图
32楼
牛人,这个开关估计是100A的吧,
回复
33楼
就剪掉那两根的任何一根就好,我也碰到过类似的问题,主要是安装的时候没考虑到一级保护不需要漏电,要不小小的漏电流就造成整个电源的跳闸,这样可以在不改主开关的情况下把它弄成个断路器使用
回复
34楼
黄细线,不要汛电功能
回复
35楼
为什么要剪?
先说清楚嘛。
回复
36楼
对于图示的漏电断路器,不需要拆里边的线,漏电断路器上端的零线不接,漏电保护功能就不起作用。
回复
37楼
我建议你:
1.把内部的东西都拆了
2.再用铜母线连接好
3.装回控制柜
4.当接线端子用。。。。
回复
38楼
学习了,平时光工作设计,实物见得很少!!
回复
39楼
这东西太危险了
回复
40楼
安全第一啊
回复
41楼
大家都想到哪里去了!!!
不能改的漏电谁也不能改!!!
估计这个道理楼主肯定明白!!!
但是,在某些场合下,如施工临电总配电箱内,某些采用分路漏保的柜子,漏保参数是150MA/0.2S,总进线开关装的也是漏电保护器,漏保参数同各分路漏保的,则该总漏保的漏保功能明显多余,但过载、断路保护功能完全能够满足要求,重新换一个大容量(400A或630A)断路器的价格不菲,且换下的漏保就再也没有用处了,此时,就有人设法解除漏保功能,估计楼主也是这样的意思!!!